Тема: В Oven(Мастер) нет RS-485

  1. #1

    По умолчанию В Oven(Мастер) нет RS-485

    Перепрошил Овен 150UL прошивкой v.2.14.0_plc150 и в работавшей на старой прошивке проге столкнулся с проблемами:
    1. При компиляции дает сообщение "The modul 'Analog output' can not be created"
    2. Пробовал перебить PLK configuratin через Standard configur. В протоколе Oven (master) присутствует только RS-235, а у меня RS-485.
    Что делать не знаю.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Заменить RS232 на 485 (см. документацию)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Заменить RS232 на 485 (см. документацию)
    Не RS-232 a RS-235, может это то же, что RS485 ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Извиняюсь, описался.
    Выделите этот подмодуль, в выпадающем меню выберете нужный интерфейс.
    Замените.

  5. #5

    По умолчанию

    Снимите лог гипертерминалом, и выложите тут. Посмотрим на вашего "зверя".
    Такого как у вас я еще не встречал.
    Может буквы путаете?
    смотрите внимательно маркировку контроллера:
    ПЛК 150 У(русская прописная буква- тип выхода, У-напряжение, И-ток) - L (тип лицензии, английская печатная L, либо М).
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 27.06.2011 в 09:50.