Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ

    День добрый коллеги!
    Хочу применить обрудование Овен для реализации управления 2-мя насосами от 1-го ПЧВ. ПЧВ уже приобрели. Теперь задумался над тем, каким устройством из линейки Овен лучше организовать переключение насосов. Критерии переключения:
    1) По времени наработки;
    2) При аварии на рабочем насосе.

    Может быть уже есть готовые решения? Буду рад.

  2. #2

    По умолчанию

    В зависимости, какие аварийные сигналы вы будете использовать дискретные или аналоговые. Можно воспользоваться несколькими приборами:
    1. Вариант первый. Вы можете воспользоваться ПЛК100 для управления ПЧВ по RS485 интерфейсу, и использовать панель оператора для вывода информации о состояния и ручного управления. ПЛК будет управлять насосами по времени на работки и переключать при аварийной остановки одного из насосов на другой (если аварийные сигналы будут дискретные);
    2. Вариант второй. Можно воспользоваться ПЛК63 для управления ПЧВ по RS485 интерфейсу. ПЛК будет управлять насосами по времени на работки и переключать при аварийной остановки одного из насосов на другой (если аварийные сигналы будут дискретные или аналоговый, или останавливать насосы при превышении давления в трубопроводе);
    3. Вариант третий. Вы можете воспользоваться микропроцессорным реле времени УТ24 и переключать наработку, а аварийное переключение насосов может выполнить само ПЧВ (дискретным сигналом);
    4. Вариант четвёртый. Вы можете воспользоваться программируемым реле ПР110.
    При использовании ПЛК вы сможете производить переключение насосов, как по наработке, так и при аварийных ситуациях переключать насосы. И можно вывести в SCADA систему. В этом случае исполнительную программу для ПЛК с алгоритмом вам писать самим.

  3. #3

    По умолчанию

    День добрый!
    Большое спасибо за столь развёрнутый ответ.

  4. #4

    По умолчанию

    вар. 4 brat_a работает у нас. Придется "грузануться" в программирование встроенного ПЛК в ПЧВ. Это интересно и полезно.

  5. #5

    По умолчанию

    варианты 3 и 4 использовал . только с ут24 можно и по времени, и по аварии от реле коммутировать.