    Нахожусь в цейтноте ,поэтому спрашиваю ,хотя бегло пробежался по инструкции ПЧВ.Задача -есть ведущий ПЧВ ,у которого меняется уставка частоты резистором ,желательно на панели ,что бы видеть значение частоты).Второй ПЧП должен иметь частоту пропорциональную уставке частоте первого (коэффициент подбирается и потом не меняется),но есть еще дискретный датчик ,который добавляет( отнимает) значение частоты в зависимости от состояния - "1" добавляет 10% ,"0" отнимает 10% от уставки частоты на входе (2 ПЧВ) ,которая пропорциональна (0,5-0,9) от задания 1ПЧВ.Думаю завязать их так -токовый выход первого соединить с токовых входом второго ,а дальше .......????.Какие настройки нужно использовать ? и как организовать пропорциональность между 1и 2 ПЧВ и вычитание(прибавление) к уставке 2ПЧВ в зависимости от состояния дискретного датчика.Буду признателен ,тороплюсь ,поэтому нет времени вникать ,но обещаю ,что потом вникну .Что касается параметров двигателя ,то ввиду сам.Добавлю -в зависимости от уставки на 1 пчв ,частота меняется плавно на 1 ПЧВ и втором (в том числе и от дискретного датчика на 2 ПЧВ).
    Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2011 в 13:59.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=rovki;63650].Задача -есть ведущий ПЧВ ,у которого меняется уставка частоты резистором ,желательно на панели ,что бы видеть значение частоты).Второй ПЧП должен иметь частоту пропорциональную уставке частоте первого (коэффициент подбирается и потом не меняется),.Думаю завязать их так -токовый выход первого соединить с токовых входом второго.Какие настройки нужно использовать ? и как организовать пропорциональность между 1и 2 ПЧВ
    Уважаемый rovki!
    Вашу задачу я условно разделю на две части:
    1. Ведущий/ведомый с коэффициентом (передаточным числом).
    2. Добавить/отнять 10% от уставки ведомого.
    Привожу пример по п.1 под скрепкой Система ЭЛЕКТР. ВАЛ каскад.doc.
    По второй части задачи пока готового решения нет, буду прорабатывать.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Огромное спасибо,Геннадий ,буду разбираться ,пока не понятно как задать пропорциональность меньше единицы ,в пределах 0,5-0,8 для 2 ПЧВ?
    Кстати вместо прибавки ,отнимания от уставки 1ПЧВ для ПЧВ2,можно умножать (пропорциональность) на 1,1 или 0,9 (при 1 и 0 на дискретном входе) ,может так проще.
    Два ПЧВ уже купил .Они будут использоваться в линии по производству сотопанелей ,в узле растяжения сотового заполнителя .первый ПЧВ тянет второй притормаживает соты (через валы) .Есть дискретный датчик кромки соты ,по его сигналу второй ПЧВ либо притормаживает, либо ускоряется в пределах 10% плавно ,обеспечивая заданную степень растяжения соты ,при растяжении сота сужается по ширине.Именно ширину и нужно поддерживать в нужных пределах ,при любой скорости (частоте) ПЧВ1 (15-50гц)
    Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2011 в 18:22.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Посмотрел пример ,хотелось бы упростить .Первый ПЧВ -работа в ручном режиме ,то есть пуск по нажатию "руч" и останов по нажатию "стоп".При запуске плавный набор частоты (3сек) до значения установленного резистором на панели и быстрый останов при нажатии кнопки "стоп".При этом на аналоговом выходе сигнал фактической частоты(ток) .На индикаторе значение частоты(Уставки).Так возможно сделать ?
    Со 2 ПЧВ пока не разобрался.
    Запуск и останов 2ПЧв по сигналу с аналогового входа ,если возможно или по сигналу с контактов реле 1 ПЧВ ,коэффициент пропорциональности с ручки пульта 2 ПЧВ .
    Совсем забыл ,для режима заправки соты ,нужно независимо от ПЧВ1(ПЧВ1-стоит) по сигналу внешней кнопки или кнопки с пульта2 включать ПЧВ 2 (частота не имеет значение ,фиксированная)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.06.2011 в 12:05.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    [QUOTE=rovki;63678]Посмотрел пример ,хотелось бы упростить .Первый ПЧВ -работа в ручном режиме ,то есть пуск по нажатию "руч" и останов по нажатию "стоп".При запуске плавный набор частоты (3сек) до значения установленного резистором на панели и быстрый останов при нажатии кнопки "стоп".При этом на аналоговом выходе сигнал фактической частоты(ток) .На индикаторе значение Запуск и останов 2ПЧв по сигналу с аналогового входа,коэффициент пропорциональности с ручки пульта 2 ПЧВ .для режима заправки соты ,нужно независимо от ПЧВ1(ПЧВ1-стоит) по сигналу включать ПЧВ 2
    Уважаемый rovki!
    Я склеил для вас конфигурацию для двух ПЧВ: Однако не удается увеличить/уменьшить задание в диапазоне +- 10%, сейчас регулируется в полном диапазоне, от 0 до 45 Гц.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Спасибо ,Геннадий .Буду разбираться .Как бы сделать чтобы 2ПЧВ (ведомый) запускался и останавливался автоматически .У вас написано "Порядок действий оператора:
    1. Старт при замыкании кл. 12 и 18 ПЧВ№1 и ПЧВ№2."

    Так вроде пчв1 с пульта запускается ,А пчв2 должен сам запустится ,без действий оператора (или от пчв1)
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    [QUOTE=rovki;63743].Как бы сделать чтобы 2ПЧВ (ведомый) запускался и останавливался автоматически .У вас написано Порядок действий оператора:
    1. Старт при замыкании кл. 12 и 18 ПЧВ№1 и ПЧВ№2."
    Так вроде пчв1 с пульта запускается ,А пчв2 должен сам запустится ,без действий оператора (или от пчв1)

    Уважаемый rovki!
    Я допустил неточность, ПЧВ№1 запускается от кнопки"РУЧН", а ПЧВ№" замыканием кл. 12 и 18, а начнет вращение АД только при наличии сигнала на кл.60, т.е повторяет алгоритм действий ПЧВ№1, а по скорости со своим передаточным числом.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Тогда нужно ,как писал использовать реле выходное пчв1 и им замыкать 12 и 18 пчв2 или можно постоянно замкнуть их? На панели шита будет только пульт пчв1 .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда нужно ,как писал использовать реле выходное пчв1 и им замыкать 12 и 18 пчв2 или можно постоянно замкнуть их? На панели шита будет только пульт пчв1 .
    Можно через реле или замкнуть постоянно.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    а ноль частоты ,когда стоит (выключен) ПЧВ1 ,не страшен для ПЧВ 2 если замкнуть постоянно старт на ПЧВ2?