Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Master SCADA+ТРМ138

  1. #1

    Exclamation Master SCADA+ТРМ138

    Добрый день!
    Итак, необходимо получать текущее значение температуры
    настроил ОРС-сервер, добавил переменную c каждого датчика ChannelData - rEAd, но связь с ТРМ138 отсутствует

    Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте для начала соединится с прибором при помощи конфигуратора.
    http://www.owen.ru/catalog/77075074
    Проблемы могут быть как в настройке связи, так и в приборах - АС4, ТРМ138, линия связи.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    В конфигурации прибора был неверно настроен один параметр...
    Связь с конфигуратором удалось установить и с Master SCADA тоже

    Но самое главное теперь: как мне задать формулу расчета средневзвешенной температуры по 8 датчикам в Master SCADA?
    и позволяет ли Master SCADA экспортировать результаты в таблицу?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya1983 Посмотреть сообщение
    Но самое главное теперь: как мне задать формулу расчета средневзвешенной температуры по 8 датчикам в Master SCADA?
    Можно. Воспользуйтесь модулем расчет.

    Цитата Сообщение от vasya1983 Посмотреть сообщение
    и позволяет ли Master SCADA экспортировать результаты в таблицу?
    Да, позволяет. Перетащите нужные переменные в тренд. На нем данные могут отображаться в виде графика или в виде таблицы
    Затем можно выполнить экспорт значений - в ручном или автоматическом режиме.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, позволяет. Перетащите нужные переменные в тренд. На нем данные могут отображаться в виде графика или в виде таблицы
    Затем можно выполнить экспорт значений - в ручном или автоматическом режиме.
    Извините но как перетащить в тренд по-подробнее?

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите видеопримеры
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    там описана работа с трендами.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Как сделать, чтобы столбец "Дата время" в таблице выводил данные каждую секунду? или это в приборе надо задавать скорость опроса? у меня то через 1 секунду, то каждую секунду в таблице получается

  8. #8

    По умолчанию

    Включите режим интерполяции
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Вы мне очень помогли.
    Как сделать , чтобы процесс измерения температуры длился равно 1 минуту и в тренд и таблицу значений попали данные только за 60 секунд?

  10. #10

    По умолчанию

    Отключите режим автопрокрутки и задайте нужный вам интервал - 1 минуту (внизу тренда).
    Спасибо.