Они появляются у ФБ "Управление документом" когда вы назначаете ему управление трендом.
Они появляются у ФБ "Управление документом" когда вы назначаете ему управление трендом.
Спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопросик!Создал проект, на основе укт 38.Датчики регистрируют температуру в камерах по шкале от 0 до 100 С, с заданными аварийными значениями. Никак не могу реализовать возможность, смены шкалы аварийных значений, допустим диспетчером на мнемосхеме, с помощью переключателя. Т.е. температурные режимы могут быть разными, в зависимости от продукта. , причем в каждой камере по отдельности.Заранее благодарю за ответы!
У команды (значения и т.д.) на закладке "Контроль значений" есть поля, в них можно перетащить другие команды (значения, модуль расчет) который и будут задавать аварийный границы. Реализуйте вашу задачу подобным образом.
Спасибо.