По умолчанию запись со стороны SCADA системы происходит по изменению, то есть после ввода оператором значения.
Чтение же данных происходит с заданным в ОРС сервере периодом опроса.
-
Здравствуйте,
В Программе предусмотрена настройка переменных с помощью БЛОКА ПАРАМЕТРОВ.
Как сделать, чтобы значения сохранялись при следующем запуске СКАДЫ?
-
Свяжите выход динамизации "Значение" с командой, затем с этой же командой свяжите вход динамизации "Значение" (чтобы контрол мог еще и получать значение от команды, а не только передавать в него). После этого у команды, на закладке "Опрос выхода" поставьте галочку "Воссатновление при рестарте".
-
Спасибо, еле разобрался, заработало