Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.

  1. #11

    По умолчанию

    но тут задался еще вот каким вопросом....получатеся ведь довольно таки инерционная система. ТРМ начнет призакрывать задвижку если температура воздуха в здании больше уставки, пока вода в батареях остынет, пока остынет сам воздух, изменятся показания с датчика......ТРМ ведь будет постяонно призакрывать задвижку, не увидел результата - призакрыл еще, и так далее, к тому моменту как изменятся показания датчика, задвижка уже будет полностью закрыта, и всё начинается по новой только в обратную сторону, ТРМ начинает приоткрывать задвижку.............

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    так будет нужным подобрать постоянные времени в ПИД регуляторе.А как же еще.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    так будет нужным подобрать постоянные времени в ПИД регуляторе.А как же еще.

    для этого то я в принципе и решил взять ПИД регулятор. До этого конечно настраивал подобные вещи, но там была приточная вентиляция, водяной калорифер с насосом и управляемой задвижкой на обратке. И датчик температуры воздуха стоял почти рядом с калорифером. То есть прикрыл задвижку чуть и температура воздуха в приточке уже сразу изменилась, система начинает отрабатывать так как ей положено. Работает года 3 уже наверно. Но в данной ситуации я засомневался.......

  4. #14

    По умолчанию

    Постоянная времени такой системы (регулятор + объект + датчик температуры в коридоре) может превышать время изменения температуры на улице. Тогда система будет не актуальна, в связи со своей инерционностью. А в другом случае, будет допускать перерегулироване. В таких ситуациях следует применять управление по возмущению, или инвариантные системы управления.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
    Здравствуйте господа! Подскажите насколько правильно подобрано оборудование.
    Задача такова. У клиента двухэтажное здание. Зимой в целях экономии он ручками крутит кран отопления, то больше то меньше, чтоб температура в здании была комфортной. тем самым еще и деньги свои экономит.
    предполагается поставить ему в самом простом варианте ПИД регулятор ТРМ-10 с универсальным входом и выходами: 0-10 В, Р. Электропривод Белимо. Датчик температуры воздуха вешаем где нить в коридоре (допустим что в среднем у нас температура по всему зданию одинакова).

    Это самый простой вариант. Не хочется просто заморачиваться с регуляторами работающими по наружной температуре, температуре воды и так далее...ведь клиент в принципе сейчас тоже самое делает руками опираясь на своё восприятие температуры воздуха в здании., что и десятый трм делал бы сам.
    Каковы Ваши мысли на этот счёт?
    А температура теплоносителя приходящая в здание всегда постоянная???
    Или от чего вы хотите отталкиваться???
    На мой взгляд крутить задвижку в зависимости от температуры в помещении просто не получится, есть внешние факторы которые не учитываются но вносят значимые воздействия на систему. Хотя можете попробовать, но не советую.

    Вижу два варианта:
    1. Просто погодозависимое управление на ТРМ32, ТРМ132М без всяких комнатных датчиков.
    2. Погодозависимое управление с дополнительной коррекцией зависящей от комнатного датчика но уже на ПЛК.

    Если бы такая задача решалась на ТРМ-10, такие приборы как ТРМ32, ТРМ132М даже и не появились бы.

    У кого еще какие мнения?
    Последний раз редактировалось LAM; 29.06.2011 в 00:47.

  6. #16

    По умолчанию

    LAM, ТЫ прав!
    Просто в системах отопления зданий и работы котлов применяется этот вариант, т.е по Т (хх) как функция температуры наружнего воздуха.
    А если жарко (в комнате) - делаем двухтрубную систему отопления и прикрываем краник на батарее.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12