Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ133 - вопрос по программированию?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133 - вопрос по программированию?

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли запрограммировать ТРМ133-У следующим образом: на ЦАП1 - КЗР, на реле3 - насос... С КЗР все понятно впринципе, а вот как быть с насосом? Он должен включаться в отопительный сезон и выключаться летом...

    При попытках запрограммировать прибор получал следующие результаты:
    1) od1<<1/nPC=2
    F.PC1/SE.P=2.PoS
    op1=5
    oU.E1/PoU=An
    F.PC2/SE.P=2.PoS
    op1=3
    oU.E1/PoU=dC
    В данном случае верно функционирует насос, а на выходе ЦАП постоянно есть напряжение 10В. Если поменять ИМ местами, то ЦАП будет работать правильно, а контакты реле будут всегда в замкнутом состоянии...
    2) od1<<1/nPC=1
    F.PC1/SE.P=2.PoS
    op1=5
    oU.E1/PoU=An
    nPC=1
    F.PC1/SE.P=2.PoS
    op1=3
    oU.E1/PoU=dC
    В данном случае работает только ЦАП...
    3) при попытке запрограммировать один ИМ на od1<<2, результат остался прежним - работал только ИМ на od1<<1...

    Подскажите пожалуйста как быть...

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, на ТРМ133 Вы данную задачу не реализуете.

    Второй Блок управления исполнительными механизмами был заложен в ТРМ133 для кондиционирования, но, увы, схематехника не позволила реализовать эту задачу на данном приборе. Поэтому F.PC2 не работает.
    А Насчет БУИМ1 (F.PC1) он подает сигнал либо на дискретные выходы (2 и 3), либо на аналоговые (5 или 6).
    Вам нужен ТРМ133М. Там есть функция управления насосом.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо большое за оперативный ответ)))

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •