Тема: ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.

    Прошу помощи!
    Может, кто ни будь посмотреть нашу конфигурацию ТРМ133-У.01 ?
    Прибор реагирует на все подключенные датчики, показывает исправно на дисплее в процентах, что на аналоговом выходе меняется мощность. Однако КЗР остается бездыханным (КЗР проверен, исправен) и на аналоговых выходах нет напряжения.
    Не пойму, то ли спалили выхода, толи клиент поковырялся в конфигурации и что-то изменил, а что не ясно.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, не могу открыть конфигурацию. Сделайте экспорт в dbf и перешли мне её заново на zoya@owen.ru Хотелось бы также посмотреть схему подключения клапана к ТРМ133. Пробовали перенастроить на второй ЦАП и в тестом режим, не подключая к клапану, померить есть ли напряжение?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как давно Вы скачивали конфигуратор на прибор ТРМ133? При открытии конфигурации некоторые параметры искажаются. В папке Блоки Управления Исполнительными Механизмами/ БУИМ№1/ Ссылка №1 на ВЭ усатановите значение "ВЭ№5". В параметре "Ссылка №2 на ВЭ" установите "не задействован".
    Вложения Вложения
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.