Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Сборник задач

  1. #11
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    вот на скору руку нашлепал на st этот пример с визуализацией,здесь:
    X1,X2,X3,X4-входные концевики ,
    L1,L2,L3,L4-лампочки,которым нужно еще присвоить адреса,

    X0-кнопка съема звонка,
    L0-звонок.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg RIS.JPG (6.6 Кб, Просмотров: 84)
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    вот на скору руку нашлепал на st этот пример с визуализацией,здесь:
    X1,X2,X3,X4-входные концевики ,
    L1,L2,L3,L4-лампочки,которым нужно еще присвоить адреса,

    X0-кнопка съема звонка,
    L0-звонок.
    Что-то странно, как-то программка работает.

    Как мне кажется, алгоритм работы должен быть такой.

    1). При срабатывании любого из Х1, Х2, Х3 или Х4, должна мигающим светом гореть соответствующая по номеру лампа (фиксация первопричины).
    Даже при размыкании датчика, лампа должна продолжать мигать до появления сигнала "сброс".

    2). При срабатывании любого из следующих из датчиков, должна зажечься и гореть постоянным светом соответствующая по номеру лампа.
    При размыкании датчика лампа всё равно горит до появления сигнала "сброс".

    Звуковой сигнал включается и по первому и по второму случаю.

    3). Кнопкой "съём звукового сигнала" сбрасывается звуковой сигнал, а кнопкой "сброс" полностью сбрасываются и световые и звуковой сигналы.
    Последний раз редактировалось kolyan; 26.06.2011 в 13:55.

  3. #13

    По умолчанию

    Может, у кого на ST имеется примерчик...
    Дело всё в том, что у меня не получается компактная программа (пример задания выше) при большом количестве датчиков безопасности.
    Хотел воспользоваться массивами, но опыта не хватает...

  4. #14
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Что-то странно, как-то программка работает.

    Как мне кажется, алгоритм работы должен быть такой....
    если внимательно почитать- то в вашем описании алгоритма
    п.1 полностью противоречит п.2,
    если пришел "свежий" аварийный сигнал и при этом - ограничится миганием лампы,
    и последующим нажатием кнопки "съём"-то никаких дополнительных СБРОСных
    кнопок внедрять НЕ придется.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    если внимательно почитать- то в вашем описании алгоритма
    п.1 полностью противоречит п.2,
    если пришел "свежий" аварийный сигнал и при этом - ограничится миганием лампы,
    и последующим нажатием кнопки "съём"-то никаких дополнительных СБРОСных
    кнопок внедрять НЕ придется.
    Может, выразился не совсем понятно...
    Представьте ситуацию.

    У Вас на объекте 3 датчика безопасности.
    Сработал первый. Замигала лампа №1. Этим зафиксировалась первопричина неисправности. Зазвонил звонок. Вы отключили звонок кнопкой "съём звукового сигнала". Но, при этом лампа как мигала, так и мигает.
    Сработал второй датчик. Ровным светом загорелась вторая лампа. Зазвонил звонок. Вы его опять отключили кнопкой "съём звукового сигнала". Но лампа №1 продолжает мигать и лампа №2 продолжает гореть ровным светом.
    При этом, датчики уже могли вернуться в норму, но лампы как светили, так и светят.
    Когда Вам стала не нужна "иллюминация", Вы нажимаете кнопку "сброс" и возвращаете систему в первоначальное состояние, т.е., все лампы погашены, звонок не звонит.

    Поэтому, должно учавствовать 2 кнопки:

    1). Это Съём именно звукового сигнала (до прихода следующего аварийного сигнала), т.е., обеспечивается повторность действия звуковой сигнализации. Но съём звукового сигнала не должен влиять на световые сигналы.

    2). Кнопка "Сброс" нужна для возврата автоматики безопасности в исходное состояние, т.е. осуществляется сброс световой сигнализации и, подспутно, звуковой.

    Таким, примерно образом, работает блок БЗК-М "Прома".
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.06.2011 в 12:47.

  6. #16
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    ваш алгоритм я понил,но он НЕ приемлим именно с эргономической тчк. зрения,

    какая необходимость п.№2 -сброса именно световой сигнализации,
    ну сбросили-это значит потушили лампочки,а если в этот момент
    куча входных концевиков находится ВНЕ зоны НОРМА???
    при вашем алгоритме приход "свежака" аврийного сигнала НИКАК
    не возможно определить.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    ваш алгоритм я понил,но он НЕ приемлим именно с эргономической тчк. зрения,

    какая необходимость п.№2 -сброса именно световой сигнализации,
    ну сбросили-это значит потушили лампочки,а если в этот момент
    куча входных концевиков находится ВНЕ зоны НОРМА???
    при вашем алгоритме приход "свежака" аврийного сигнала НИКАК
    не возможно определить.
    Должна происходить ФИКСАЦИЯ ВСЕХ аварийных параметров в виде горения ламп.
    Причём, первая из поступивших аварий фиксируется мигающей лампой.
    Также, поступление аварийного сигнала дублируется звонком, который сбрасывается отдельно.
    Звонок обеспечивает ПОВТОРНОСТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ и должен иметь возможность ОТДЕЛЬНОГО сброса, не влияющего на индикацию.

    А, если мы кнопкой "сброс" сбросили ВСЕ поступившие ранее сигналы, то схема возвращается в первоначальное состояние и готова к приёму аварийных сигналов.
    И, если, в этот момент любой из датчиков находится в сработавшем состоянии, то мгновенно схема на это реагирует включением соответствующей лампы и звонком.

  8. #18
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    no comments :O)

  9. #19

    По умолчанию

    Не понимаю иронию.
    По такому принципу работает сертифицированный прибор, выпускаемый серийно.
    И я лишь хотел увидеть что-то подобное на ST.
    А личные измышления совсем не интересны...
    А на нет - и суда нет....
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.06.2011 в 18:07.

  10. #20
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    по МНОГОчисленным просьбам трудящихся выкладываю прорешивание этой задачи с визуализацией:

    технологическая сигнализация с центральным съемом звукового сигнала и с повторностью
    действия (прихода "свежего" аварийного сигнала)===> проект полностью реализован на FBD,

    краткие пояснения:

    1. пример реализован на целевиках PLC160-M
    2. входные концевики Х1,Х2,Х3,Х4 - в зоне НОРМА -замкнуты
    3. логика внутри красного контура получена путем минимизации булевых переменных с помощью карт Карно.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •