Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Измерение влажности в теплице

  1. #1

    По умолчанию Измерение влажности в теплице

    Добрый день.
    Планируется автоматизация теплицы. Документация практически готова кроме одного пункта - измерение влажности воздуха.
    Рассматривается два варианта: парой сух/влажн термометр (мне очень не нравится, кстати) или датчиком с аналоговым выходом (ток или 0...10В).
    Условия эксплуатации: +5...+35С, 60...90% влажность (возможность попадания под полив), пыль/пыльца/испарения всякой тепличной хрени. Точность измерения +\- 3% (пока обсуждаемо).
    20 точек измерения, т.е. надо бы не сильно дорого.

    Кто что посоветует? Какой датчик выбрать? С парой термометров связываться не хочется, но возможно и такое решение.
    Последний раз редактировалось max_im; 13.06.2011 в 10:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max_im Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Планируется автоматизация теплицы. Документация практически готова кроме одного пункта - измерение влажности воздуха.
    Рассматривается два варианта: парой сух/влажн термометр (мне очень не нравится, кстати) или датчиком с аналоговым выходом (ток или 0...10В).
    Условия эксплуатации: +5...+35С, 60...90% влажность (возможность попадания под полив), пыль/пыльца/испарения всякой тепличной хрени. Точность измерения +\- 3% (пока обсуждаемо).
    20 точек измерения, т.е. надо бы не сильно дорого.

    Кто что посоветует? Какой датчик выбрать? С парой термометров связываться не хочется, но возможно и такое решение.
    Наберите в строке поиска: "датчик влажности 4-20ма".
    На любой вкус и цены.

  3. #3
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    можно прямо - сюда- нырнуть.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Посмотрите датчики температуры и влажности РЭЛСИБ, очень не плохие. http://www.relsib.com/content/blogcategory/458/600/

  5. #5

    По умолчанию

    В Краснодарском крае многие тепличные хозяйства используют немецкие датчики влажности Galltec+Mela серии LIGHT : http://www.melasensor.ru/dat_kl_wl_pl.htm
    Датчики недорогие + в отличии от Релсиб не боятся попадания влаги на чувствительный элемент, что в вашем случае возможно во время полива...
    Немного о применении в теплицах: http://www.melasensor.ru/vlaj_t.htm
    Последний раз редактировалось Иван Стариков; 15.06.2011 в 13:27.