    Аналоговый выход дискретным не заменишь никак.
    Единственно, что можно - дискретным входом управлять подачей напряжения на задвижку (от внешнего БП). Замкнулось реле - подали 10В на задвижку, разомкнулось - сняли.

  2. #12

    По умолчанию

    А чего это за сигнал такой 2..10 В? Никогда про такой стандарт не слышал. И что с краном происходит при изменении сигнала на входе?

  3. #13

    По умолчанию

    Блок питания на 0-10В. И просто в разрыв реле.
    Говорю же - на крайний случай.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Блок питания на 0-10В. И просто в разрыв реле.
    Говорю же - на крайний случай.
    Пока сделаю так , а как куплю новый ПЛК этот отдам на ремонт.
    Спасибо за советы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    А чего это за сигнал такой 2..10 В? Никогда про такой стандарт не слышал. И что с краном происходит при изменении сигнала на входе?
    Кран поворотный с приводом belimo . при напряжении на управлении 2 вольта - закрыт, при 10 - открыт (привод поворачивает кран на 90 градусов) и промежуточные положения соотвественно напряжению (допустим 6 вольт - кран закрыт на половину).