Тема: проблема с Таргет файлом 2.02 на ПЛК 150 I-M

  1. #1

    По умолчанию проблема с Таргет файлом 2.02 на ПЛК 150 I-M

    Поставил у себя новый Таргет на ПЛК 150 I-M и у меня при создании нового проекта в PLC Configuration появляется только 2 дискретных выхода, в то время как в железе вроде 4.
    На объекте у наладчика, которые сейчас далеко от меня, вроде все нормально. Только вот написанный мною проект не заливается в ПЛК, жалуясь на расхождения в конфигурации PLC и реальном железе.
    Проясните пожалуйста в чем может быть проблема? Или у меня как-то криво Таргет встал, или наладчик просто не может обновить Таргет и поэтому у него там конфигурация нормалаьная, а в Таргете ошибка :-)
    P.S. CoDeSys 2.3.8.7
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Target.JPG (95.3 Кб, Просмотров: 17)

  2. #2

    По умолчанию

    В таргет вкралась досадная ошибка. Исправил, выложим на сайте.

    Можно также заменить этот файл.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 17.12.2007 в 18:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Можно также заменить этот файл.
    Поменял, теперь конфигурация отображается правильно. Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Наладчик вроде поставил, проект компилируется нормально. Но вот при команде login выдает "#2002:2000 6module not initialized Errorr! device Id=200 not init" В остальном по его словам все работает нормально.

    Лог, снятый через HyperTerminal
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    at 20080064, s=4

    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3318 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1615 ms
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 95 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6070 blocks
    It is 74 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 20 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =100
    Last post module Id =100
    Total control code =2
    Max cache utilisation =7
    local_status =1
    run_level =2
    Run levels stack: ff 16 ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
    MAC 67:77:01:02C:17
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC version is 09

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

  5. #5

    По умолчанию

    В документации написано, что если у вас в верхний порт 232 вставлен идущий в комплекте кабель - то связь по этому порту возможна только с CoDeSYs. В РЭ есть распайка кабеля без перемычки, которым можно подключать разл. устройства к ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В документации написано, что если у вас в верхний порт 232 вставлен идущий в комплекте кабель - то связь по этому порту возможна только с CoDeSYs. В РЭ есть распайка кабеля без перемычки, которым можно подключать разл. устройства к ПЛК.
    Спасибо, на самом деле я подключался через TCP/IP и проблем не было, а наладчик через RS-232, который используется в проекте.