    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Точнее не "теряются", а "обновляются".
    Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.
    Теряются для программы пользователя (счетчик входных импульсов,например) .Для прошивки обновляются ,если входные импульсы не чаше 1мс и теряются для прошивки если чаще 1мс или я не прав?А впрочем разницы для пользователя нет
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    понятно.
    благодарю.

  3. #13

    По умолчанию

    если кому интересна тема - тахоиндикатор получился. надо только не забыть сбросить вх.фильтр на 1мс. единственное неудобство - ОК NPN пришлось цеплять к DI несколько через задницу. ну и у DI великоват ток ON.
    Последний раз редактировалось LordN; 24.07.2011 в 17:53.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Нужно выложить проект в областях применения ,обязательно.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    тахоиндикатор.
    он же - частотное реле,
    он же - частотный компаратор,
    он же дискретный частотный дискриминатор.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Ecvent.zip (176.2 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось LordN; 25.07.2011 в 11:49.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Нормальная схема ,только R-триггера можно убрать ,так как вход С на счетчиках динамический.Недостаток -большое время ожидания результата(2сек) в не зависимости от входной частоты.В областях применения привожу аналогичный компаратор частот (макрос).
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    кто скажет - какое значение записывает в входной фильтр DI при смене прошивки? было 1мс. прошивку поменял, значение не проверил...

  8. #18

    По умолчанию

    последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мс

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    А в ПР на 220в ?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    а в пр на 220 этот параметр изменить нельзя. поэтому я подразумевал только приборы на 24 вольта. извиняюсь за неточность.