понятно.
благодарю.
если кому интересна тема - тахоиндикатор получился. надо только не забыть сбросить вх.фильтр на 1мс. единственное неудобство - ОК NPN пришлось цеплять к DI несколько через задницу. ну и у DI великоват ток ON.
Последний раз редактировалось LordN; 24.07.2011 в 17:53.
Нужно выложить проект в областях применения ,обязательно.
электронщик до мозга костей и не только
тахоиндикатор.
он же - частотное реле,
он же - частотный компаратор,
он же дискретный частотный дискриминатор.
Последний раз редактировалось LordN; 25.07.2011 в 11:49.
Нормальная схема ,только R-триггера можно убрать ,так как вход С на счетчиках динамический.Недостаток -большое время ожидания результата(2сек) в не зависимости от входной частоты.В областях применения привожу аналогичный компаратор частот (макрос).
электронщик до мозга костей и не только
кто скажет - какое значение записывает в входной фильтр DI при смене прошивки? было 1мс. прошивку поменял, значение не проверил...
последняя версия OWEN Logic(1.5.0.35) по умолчанию записывает значение 20 мс
А в ПР на 220в ?
электронщик до мозга костей и не только
а в пр на 220 этот параметр изменить нельзя. поэтому я подразумевал только приборы на 24 вольта. извиняюсь за неточность.