Тема: Ещё одна просьба новичка о помощи

  1. #1

    Question Ещё одна просьба новичка о помощи

    Подсказать некому, в инете ничего не нашла.
    Требуется из PLC150 IM значение датчика 4-20 мА приведённое к физической величине (типа REAL) отображать на панели ИП320.
    Делала следующие: для регистра в Универсал Модбас требуемую величину в формате WORD получаю оператором REAL_TO_WORD. А дальше что нужно сделать, чтобы значение отображалось ни в 16-ричной, а в нормальной физической величине на панели?
    Последний раз редактировалось Pozetka; 07.06.2011 в 15:23.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    проще всего сделать панель мастером, при отображении поля ввода-вывода установить флажек float, а в ПЛК в слейве добавить real. Наоборот думаю тоже проблем небудет, но точно в word переводить ничего ненадо

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pozetka Посмотреть сообщение
    Подсказать некому, в инете ничего не нашла.
    Требуется из PLC150 IM значение датчика 4-20 мА приведённое к физической величине (типа REAL) отображать на панели ИП320.
    Делала следующие: для регистра в Универсал Модбас требуемую величину в формате WORD получаю оператором REAL_TO_WORD. А дальше что нужно сделать, чтобы значение отображалось ни в 16-ричной, а в нормальной физической величине на панели?
    REAL панель читает. Панель новая или старая, какого года? Скиньте проект, посмотрим.

  4. #4

    По умолчанию

    Откройте тема в разделе ПЛК\примеры программ и полезности. ТАм есть нужные Вам примеры. В частности ТРМ1 с ИП и МВА8