работа с сохранением переменных в памяти контроллера
Добрый день, господа.
Я программирую систему диспетчеризации на плк160, необходимо дистанционно изменять параметры(значения переменных) в плк. с персонального компьютера из скада системы. Использую lectus modbus как opc-server. Впервые занимаюсь этим. Как реализовать данное изменение параметров(значений переменных). меня интересует на уровне контроллера данная организация. И ещё такое условие, измененные параметры должны сохраняться в любом случае: при отключении опс сервера, сброса плк, выключения питания, стоп/старт.
Посоветуйте пожалуйста.
Заранее спасибо.
-
Супер Модератор
1. Настраиваете ModBus OPC карту, как указано в РП на необходимое Вам количество данных на\с SCADA системы.
2. Самый надежный способ - освоить SysLibFile, и при изменении значений фиксировать их в файле на Флэш контроллера. А по условию считывать.
3. Либо просто занести их в Retain переменные.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума