Тема: Помогите с LectusOPC

  1. #1

    По умолчанию Помогите с LectusOPC

    Господа, ткните носом- где накосячил:
    В CDS создал Модбас-слейв, прописал переменные, в LectusOPC не видятся.
    Гипертерминал абракадабру выдает.
    Что-то с адресами?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Никола Казанский; 06.06.2011 в 11:11.

  2. #2

    По умолчанию

    В пункте ModBus (slave) [VAR] какой у Вас указан адрес? Если ничего не меняли там единица. В OPC пытаетесь читать с прибора с нулевым адресом.(для проверки поставьте и там и там по единице)
    Также проверьте параметры под выбором подключения кнопка Настройка.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Адреса в ModBus (slave) [VAR] "1", в Лектусе тоже "1". ( Скрин снят во время экспериментов). Адреса переменных начинаются с "0". Порт СОМ1, скорость 115200, остальное- по умолчанию.
    Вот лог Лектуса: