Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: Документация MasterSCADA и MasterOPC

  1. #31

    По умолчанию

    Можно ли в шкалах задать формат не вещественный, а целый? Или в этом случае один вариант - f0?

  2. #32

    По умолчанию

    Да, указываете f0
    Спасибо.

  3. #33

    По умолчанию

    Пытаюсь подключить бесплатную БД Firebird на Windows XP. На вкладке Использование нажимаю кнопку "Проверить подключение и структуру". Вылетает ошибка: Ошибка подключения к базе данных: Не удалось загрузить тип "System.WeakReference'1" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=...."
    Устанавливал среду из файла с фремворком. Стоит переустановить фремворк отдельно? Или должно было все установиться и так нормально и на Windows XP это не заработает? На Windows 10, кстати, все нормально работает, но там и версия фрэймворка по умолчанию выше.

  4. #34

    По умолчанию

    Firebird да - на XP уже не работает.
    Используйте более новые ОС
    Спасибо.

  5. #35

    По умолчанию

    Добрый день!
    В хелпнике MasterSCADA4D есть ошибка: Приоритет сообщения, появляющегося в результате срабатывания границ Hi и Lo равен не 750, а 500. 750 - у границ HiHi и LoLo.

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день..рассматриваю вопрос о приобретении мастер скада..интересует система отчетов, а именно, есть переменная, значения которой архивируются (предположим нагрузка двигателя), возможно ли за заданный пользователем интервал времени (смена, день, месяц) вывести отчет о том, сколько времени в этот период двигатель не работал (нагрузка 0%), сколько времени работал на хол.ходу (нагрузка 0-40%) и время, которое он был под нагрузкой? Спасибо. Хотелось бы без применения сложных скриптовых конструкций.

  7. #37

    По умолчанию

    Возможно. С помощью модуля "Событие" анализируете загрузку двигателя, если значение =0, событие включено.
    Аналогично еще одно событие, когда >0 и меньше 40. Аналогично - сколько был под нагрузкой
    Затем эти события используете во встроенном редакторе отчетов. Для дискретных параметров есть специальный способ обработки - счетчик пробега.
    Подробнее описано в документации - РАсширенные способы обработки:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Спасибо.

  8. #38

    По умолчанию

    Несколько вопросов.
    1) Использую бесплатную версию на 32 входа с бесплатной Firebird. Пытаюсь подключиться к базе с помощью IBExpert - не получается. Это связано с тем, что БД Embedded или я неверно задаю какие-то настройки?
    2) Нашел в одной из инструкций запись о том, что при использовании внутренней Firebird в сетевых проектах клиенты других ПК не смогут получать из нее данные. Т.е. тренды, журналы сообщений они просмотреть не смогут? Если использовать обычный файловый архив, этих ограничений на сетевые проекты не будет?
    3) Есть ли возможность запускать из СКАДЫ внешний исполняемый файл .exe с параметрами?
    Последний раз редактировалось demon; 01.09.2019 в 17:12.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demon Посмотреть сообщение
    1) Использую бесплатную версию на 32 входа с бесплатной Firebird. Пытаюсь подключиться к базе с помощью IBExpert - не получается. Это связано с тем, что БД Embedded или я неверно задаю какие-то настройки?
    Если Embedded - не подключитесь.
    Можете скопировать базу, установить внешний Firebird (версии 2.5) и подключаться к нему из IBExprert.


    Цитата Сообщение от demon Посмотреть сообщение
    2) Нашел в одной из инструкций запись о том, что при использовании внутренней Firebird в сетевых проектах клиенты других ПК не смогут получать из нее данные. Т.е. тренды, журналы сообщений они просмотреть не смогут? Если использовать обычный файловый архив, этих ограничений на сетевые проекты не будет?
    Сможет, просто в настройках сетевого компьютера нужно включить "Запретить прямое подключение к БД" - по умолчанию включена.


    Цитата Сообщение от demon Посмотреть сообщение
    3) Есть ли возможность запускать из СКАДЫ внешний исполняемый файл .exe с параметрами?
    Да, в разделе палитры Служебные есть ФБ "Запуск процесса"
    Спасибо.

  10. #40

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    А на скаду 4D вообще документация существует? На сайте заглушка "в ближайшее время раздел будет наполнен".

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:04
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
  4. Документация плк 150
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:59
  5. документация
    от PERL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •