Тема: не записать с ИП-320 в ПЛК-110

  1. #1

    По умолчанию не записать с ИП-320 в ПЛК-110

    Доброго всем времени суток, прошу у знающих людей помощи в следующей проблеме.

    Есть ПЛК-110, 4хМДВВ и 1 ИП-320. ПЛК+МДВВ прекрасно работают по 485, ИП по DEBUG-232. Настроить на ИП ввод данных для ПЛК не получилось, причем с ПЛК на ИП статусы работы различного оборудования прекрасно передаются... найти ошибку так и не смог.
    ИП - слейв (в мастере не получилось соединить), статусы передаются побитно через REGISTER OUTPUT MODULE (0 регистр, 0х10), ввожу данные на ИП через REGISTER INPUT MODULE (1 регистр, 0х03)
    конфигуратор ПЛК:
    plc.JPG
    Конфигуратор ИП:
    IP.JPG

    Где-то что-то не так, но найти не могу... уже все везде пересмотрел...

  2. #2

    По умолчанию

    1. Подключайте ИП мастером и не к Debug а к второму, как я понимаю, свободному порту.
    Ну и прикрепляйте файлы прям здесь.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А если хотите помощи - кладите исходники, а не фотки.
    И панель тоже.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Подключайте ИП мастером и не к Debug а к второму, как я понимаю, свободному порту.
    Ну и прикрепляйте файлы прям здесь.
    Спасибо, честно говоря по простому RS232 не пробывал... После проверки, сообщу о результатах

    Цитата Сообщение от Валенок
    А если хотите помощи - кладите исходники, а не фотки.
    И панель тоже.
    Если не заработает залью программу...

  5. #5

    По умолчанию

    УРА, заработала на МАСТЕРЕ... спасибо Андрей!!! переключились с DEBUG 232, на простой 232 и все .... не уже ли только в этом дело?
    Все хелпы которые читали по подключению ИП к ПЛК по 232, писали что надо подключаться через дебаг, зачем тогда он нужен?

  6. #6

    По умолчанию

    Через Debug подключались ПЛК150 ПЛК154 - у них больше портов не было.
    А вообще Debug нужен для связи с CoDeSys и для обновления встроенного ПО при необходимости. А так же Лог терминала снимать.

  7. #7

    По умолчанию

    Не забываем читать (подключение по Debug, там тоже есть): FAQ
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Хоть тема довольно старая, но все же попытаю удачу и спрошу.
    Если я правильно понял, то корректная работа плк и ип320 возможна только при условии что ип320 будет master а плк - слэйв?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Гераськин Посмотреть сообщение
    Хоть тема довольно старая, но все же попытаю удачу и спрошу.
    Если я правильно понял, то корректная работа плк и ип320 возможна только при условии что ип320 будет master а плк - слэйв?
    Вы форум читали? Для того чтоб панель была слейвом надо иметь достаточный опыт, а связка работает в обоих случаях корректно

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы форум читали? Для того чтоб панель была слейвом надо иметь достаточный опыт, а связка работает в обоих случаях корректно
    Был бы очень благодарен, если вас не затруднит,поделиться ссылкой на тему форума. За свое неведение прошу прощения..
    Спасибо за помощь.