Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Автоматический запуск БУСТ-2

  1. #1

    По умолчанию Автоматический запуск БУСТ-2

    Как реализовать автоматический запуск БУСТ-2 при подаче на него напряжения, а не постоянно нажимать на кнопку ПУСК?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2010
    Адрес
    г. ПЕРМЬ
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Ни как ....))))
    Жить стоит ради того, чтобы потом было ради кого умереть!

  3. #3

    По умолчанию

    Выкрутите потенциометр "Защита" на максимум

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Выкрутите потенциометр "Защита" на максимум
    Выкручиваю на максимум, при подаче напряжения уже не пищит, НО регулировка не осуществляется!! Моргает светодиод Ф L1, остальные светодиоды моргают пропорционально управляющему току (4..20 мА). Надо нажимать кнопку ПУСК.

  5. #5

    По умолчанию

    При нажатии ПУСК работа восстанавливается?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    При нажатии ПУСК работа восстанавливается?
    Восстанавливается и дальше работает нормально.