Показано с 1 по 5 из 5

Тема: EasyWorkPLC и ОВЕН ПЛК-160

  1. #1

    По умолчанию EasyWorkPLC и ОВЕН ПЛК-160

    Есть в наличии ОВЕН ПЛК-160
    Установил EasyWorkPLC соединяюсь через Debug RS-232. Залил прект, сделал его загрузочным.

    Запустил EasyWorkPLC, указал порт - через некоторое время выдает ошибку "Неверное описание параметра". Хотя обмен данными с контроллером до момента возникновения ошибки происходит.
    Запрос:02.06.2011 12:18:45.20264 (+0.0000 seconds)

    Запрос:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 09 00 UU....
    Ответ:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 00 00 UU....
    Запрос:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    AA AA 01 00 01 00 89 01 32 ªª....‰.2
    Ответ:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 01 00 UU....
    Запрос:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 00 00 UU....
    Ответ:02.06.2011 12:18:45.42164 (+0.0000 seconds)
    AA AA 64 00 01 00 23 01 00 00 00 00 5D 00 08 00 ªªd...#.....]...
    00 00 04 00 00 00 0C 00 00 00 04 00 00 00 10 00 ................
    00 00 04 00 00 00 14 00 00 00 04 00 00 00 18 00 ................
    00 00 04 00 00 00 1C 00 00 00 04 00 00 00 20 00 .............. .
    00 00 04 00 00 00 24 00 00 00 02 00 00 00 30 01 ......$.......0.
    00 00 00 00 00 00 73 50 E7 4D 6D 65 61 74 20 31 ......sPçMmeat 1
    2E 31 2E 70 72 6F 00 00 00 00 00 40 .1.pro.....@
    Запрос:02.06.2011 12:18:46.65564 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 01 00 UU....
    Ответ:02.06.2011 12:18:46.65564 (+0.0000 seconds)
    55 55 0A 00 00 00

    ---ЗДЕСЬ ВЫДАЕТ ОШИБКУ
    Посмотрел в папку программы - нет Target файлов к моему ПЛК
    Как подключить Target файлы если их имена зашиты в EXE файле, или где взять новую программу, или я чтото делаю нетак?

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК160 действительно может быть не поддержан в данной утилите, надо смотреть.
    Как то она популярностью не пользуется, и мы про неё позабыли...

  3. #3

    По умолчанию

    Меня интересует как поменять IP адрес устройства, думал с ее помощю можно ето сделать. Хочу задействовать TCP для визуализации, а 485 оставить для межконтроллерного обмена.

    Помогите пожалуста. Как поменять IP адрес устройства?

  4. #4

    По умолчанию

    А EasyWork и не даст.
    Вам надо связаться в CoDeSys с контроллером. Перейти на вкладку ресурсы, и ПЛК Браузере изменить IP Поставьте ? - контроллер все возможные команды выдаст.
    Не забудьте перезагрузить контроллер после смены.

  5. #5

    По умолчанию Перейти на вкладку ресурсы

    Спасибо разобрался - именно так.