Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    PS
    А зачем ПЛК100 с неограниченой лицухой - если есть modbus.lib ?
    А в этой библиотеке есть ModBusTCP ?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Нету.
    Но к 63-им это вроде и не к чему.

  3. #13

    По умолчанию

    Ну и modbus.lib для работы с последовательными портами

  4. #14

    По умолчанию вообщем разобрался.

    итак, разобрался. выкладываю что получилось, может быть кому будет полезно.
    ПЛК63_1234 - 4 проекта, отличаются только адресом modbus, поэтому приведён только один. ПЛК63_0.pro - 10 адрес.
    я не научился менять адрес через меню ПЛК, поэтому пришлось менять в программе.

    проблему умирания панели при недоступности одного из контроллеров решил так:
    1. на панель корпуса выведен рубильник питания.
    2. в конфигурации есть экран статуса, где отображены все устройства и по экрану на каждое устройство. таким образом даже при отвале одного из устройства, у оператора есть возможность управлять остальными.

    в связи с этим у меня пожелание разработчикам ИП320:
    1. чтобы кнопки перехода работали вне зависимости от сетевых элементов.
    2. по таймауту просто выключать отображаемый элемент и продолжать работу дальше. (или выводить вместо него заштрихованный элемент)