Нету.
Но к 63-им это вроде и не к чему.
Ну и modbus.lib для работы с последовательными портами
итак, разобрался. выкладываю что получилось, может быть кому будет полезно.
ПЛК63_1234 - 4 проекта, отличаются только адресом modbus, поэтому приведён только один. ПЛК63_0.pro - 10 адрес.
я не научился менять адрес через меню ПЛК, поэтому пришлось менять в программе.
проблему умирания панели при недоступности одного из контроллеров решил так:
1. на панель корпуса выведен рубильник питания.
2. в конфигурации есть экран статуса, где отображены все устройства и по экрану на каждое устройство. таким образом даже при отвале одного из устройства, у оператора есть возможность управлять остальными.
в связи с этим у меня пожелание разработчикам ИП320:
1. чтобы кнопки перехода работали вне зависимости от сетевых элементов.
2. по таймауту просто выключать отображаемый элемент и продолжать работу дальше. (или выводить вместо него заштрихованный элемент)