  1. #51

    По умолчанию

    Спасибо всем, что не оставили без внимания.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614 и http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/94829648
    что написано на "шнурке", я Вас спрашивал про 485 порт, далее Вам предложили манипуляции с перемычкой, ответа по этому пооводу от Вас не было. В проекте ошибок в конфигурировании я не заметил, остается выяснить какой кабели используете
    Прошу прощения, что не ответил Вам. Но в любом случае благодарю за ответы.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. Вы этот кабель можете подключить в ПЛК только к порту Debug RS232, а Debug RS232 не есть RS232, который Вы в проекте используете.
    Благодарю, заработало.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    2. Из-за перемычки в кабеле КС1 порт Debug RS232 нельзя использовать с этим кабелем для подключения оборудования, можно только для связи с кодесис.
    Забавно, но в старом кабеле (лет пять назад покупали) этой перемычки не было, однако с контроллером я им коннектился... Но это так...
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    3. Если кабель КС1 доработать(удалить перемычку), то в этом случае порт Debug RS232 можно использовать для подключения панели доработанным кабелем, но только если ПЛК будет слейв, а панель мастер. Такие ограничения для этого порта.
    ПЛК мастер, панель слейв - работает, как-то...

    Организовался ещё вопрос: как из панели получить данные в ПЛК? Я попробовал так (вложение) - не вышло (делал как вот здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2804) . Подскажите, плс, чайнику...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 02.rar (8.8 Кб, Просмотров: 22)