Тема: ип-320 слэйв

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Выкладываю то, что у меня получилось при работе с ПЛК(Master) в ИП320(Slave). Вроде-бы все, что надо - работает. Может кому поможет.
    Сергей, если не трудно скиньте и мне на мыло venalb@freemail.ru

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    С панелью ИП320 в режиме слэйв, похоже, большая проблема - фиксация нажатия функциональных кнопок - не каждое нажатие, на которое сама панель реагирует "писком" проходит до выходных переменных, которые анализирует ПЛК. В лучшем случае - 70-80% нажатий.
    Похоже это зависит от времени жизни события нажатия кнопки в самой панели.
    Прошу сотрудников ОВЕН проверить мои выводы.

    Из панели информацию выводил и установкой бита и записью в регистр - эффект одинаковый. Ошибок связи с панелью нет (Last error = 0).
    Если я прав, то использовать панель как слэйв очень сложно.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    СЛОЖНОооооо.

    Сам мучаюсь. у меня три панели слайв. Опрос тормозит. На скорости 115200 ошибки 81 (перключил на 38400). Короче похоже на Ишака которого пытаются толкать сзади. Сделал новую уставку на панели и через несколько сек. увидел на ПЛК (УЖАС).
    Скоро сдавать объект, а сдавать - позориться. С мастером проблем небыло. Сейчас готовлю тест для ОВЕН чтобы посмотрели, может чо подскажут.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Там в панели, возможно, системную программу править надо - не быстрое дело. Придется проект переделывать на панель -мастер.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Вот проект ПЛК и ИП320.
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
    MAC 67:77:00:16:88:14
    IP 192.168.0.21
    GATE 192.168.0.21
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC version is 09

    В одном окне смотрю тек. режим, скорость обновления не играет роли. Но в другом окне, я редактирую настройки, и при выходе из этого окна сохраняю настройки.

    Проблема вот в чем.

    1. Скорость 38400 и 115200, плюс замена опроса через 100, 200, 300 мс не меняет положения дела. Обновление информации происходит через 2-5 сек (бывает и больше). Число переменных 12 word и 10 real. При чем на скорости 115200 очень часто ошибки 81. Что будет если повесить еще две панели слайв (буду дальше пробовать <Буду извращаться дальше (в тек. экране опрашивать пару переменных отключать опрос ненужных).>

    2. В проекте отключаю второй UMD командой 254 и в первом UMD, перестает работать опрос регистров input.
    Изменения: п.2 сегодня после прошивки ПЛК работает нормально.


    Пока все. Работаю дальше, накопаю что-то еще напишу.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей71; 09.04.2008 в 14:29.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Вот еще проект.

    В нем тормоза остались.
    Но через некоторое время перестает опрашивать UMD input.
    На панели делаю уставку. а па ПЛК старая. Ошибок связи нет.

    А оператор думает что уставку поменял.


    Думаю как и на что поменять панель.

    Если дело в конфигураторе, скажите когда будет новый.

    Вот еще что заметил.
    выключил питание на несколько сек. Опрос input появился, а потом опять пропал.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей71; 09.04.2008 в 16:47.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вот интересно: эта тема интересует разработчиков панели или только нас, пользователей? Хоть бы кто полслова сказал. Проект стоит - переделывать без полной уверенности в не разрешимости проблемы с функциональными кнопками не хочется.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Вот интересно: эта тема интересует разработчиков панели или только нас, пользователей? Хоть бы кто полслова сказал. Проект стоит - переделывать без полной уверенности в не разрешимости проблемы с функциональными кнопками не хочется.
    Будем разбираться.
    Вероятно, за неделю это не решится.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Kirill
    Будем разбираться.
    Вероятно, за неделю это не решится.
    Есть ли какие выводы или мысли по поводу озвученной выше проблемы с работой функциональных кнопок панели ИП320, работающей в режиме слэйв?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Есть ли какие выводы или мысли по поводу озвученной выше проблемы с работой функциональных кнопок панели ИП320, работающей в режиме слэйв?
    Пока, к сожалению, нет.