Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ151-09 ошибка 192

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию ТРМ151-09 ошибка 192

    В какойто момент при конфигурировании прибора задали ему неверные параметры.
    Теперь выдает ошибку 192 и соответственно не работает.

    Пытался -
    1. Инициализировал
    2. закачивал конфигурацию другого прибора, в том числе и через DBF формат.
    3. Пытался руками настроить связку управления выходами.

    Ничего не помогло. Прошу помочь.

    Во вложении необходимая конфигурация, прошу подсказать где ошибка.

    Прибор должен выполнять программу, 1 канал регулирования по первому входу, 1 выход аналоговый для регулятора температуры в печи, 2 выход включается при выполнении программы.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно инициализирвать и залить новую прошивку не с прибора а с диска и заново отстроить конфигурацию.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо, добил прибор, заработало.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •