Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Автоматическая регулировка температуры

  1. #1

    По умолчанию Автоматическая регулировка температуры

    Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы!
    Нужен совет по подбору регулирующего оборудования.
    Имеется теплоизолированная камера с расположенными на стенах паровыми регистрами. Температурные режимы: от Т окружающей до плюс 70 градусов Цельсия. Теплоноситель - пар. В настоящее время режимы поддерживаются в ручную, регулировкой вентилем с условным проходом 3/4 дюйма и частичным открыванием-закрыванием входных дверей
    Хочется перевести это все на автоматический режим. Помогите подобрать подходящий ПИД-регулятор, для работы от одного термометра сопротивления с градуировкой 100П и возможные варианты подходящей к нему регулирующий арматуры (клапан, задвижка с электроприводом или просто тип электропривода).
    С уважением, Александр.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    ТРМ12 или 212 и регулирующий клапан (я бы посоветовал Белимо) с электроприводом 3-х или 2-х ходовой. У Белимо их много и разные варианты.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем откликнувшимся!
    ТРМ 12 - то,что надо.
    Посмотрел номенклатуру Belimo и возник вопрос - что предпочесть: регулирующий шаровой кран или клапан седельный? Интуитивно предполагаю, что клапан предпочтительнее, но в условиях пара будет требовать профилактики, связанной с демонтажем, разбором и сбором. Шаровой же кран можно просто заменить на аналогичный. С креплением " американка " это будет достаточно быстро сделать. Или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось baldares; 31.05.2011 в 19:40.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Вообще на пар лучше седельный клапан, как-то по надежнее. Цена, конечно тоже играет роль, но тут надо выбирать или-или, все таки пар.

  6. #6

    По умолчанию

    Подумываю над таким вариатом: 2х ходовой клапан Belimo H620S с приводом NVF24-MFT-E http://belimo.ru/files/p16.pdf и ПИД регулятор Овен ТРМ210 http://www.owen.ru/catalog/86581193 . Что скажете? Как хорошо будет работать Овен на выходе: 0..10вольт? Какой максимальной длины можно использовать управляющий кабель? Кабель имеется экранированный http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=65

    P.S. Дело в том, что при отключении питания этот клапан сам закрывается пружиной, плюс безопасное питание 24 вольта.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Думаю будет то, что надо. Только советую более внимательно подобрать клапан. Belimo клапана надежные, но не правильный подбор не позволит качественно решить задачу (собственный опыт).

  8. #8
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    то,что седельные клапаны работают на ПАРу - это понятно,
    а кто-нить эксплуатироавал ДИСКовые поворотные ЗАТВОРЫ - именно
    на паре????? есть-ли здесь какие-нить НЮАНСы в плане гидравлики??

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    то,что седельные клапаны работают на ПАРу - это понятно,
    а кто-нить эксплуатироавал ДИСКовые поворотные ЗАТВОРЫ - именно
    на паре????? есть-ли здесь какие-нить НЮАНСы в плане гидравлики??
    Дисковые затворы работают до 100, максимум до 120 градусов, на пар они не подойдут.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •