Возникла какая-то непонятка со СМИ2. У нас их 4 штуки с адресами 16,17,18,19. Связь по Modbus-RTU, 19200, 8-N-1, все Slave. ПЛК110[M02] передает на них информацию, но она периодически отображается не на всех приборах, например, на приборах с адресами 16 и 19 отобразилась, а на приборах с адресами 17 и 18 нет, ну и в других сочетаниях такая ерунда. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ок, спасибо, попробуем!
Приветствую всех.
Помогите разобраться.
На столе ПР200.24.5.1.0 и три штуки СМИ2
уже часов 6 не могу заставить СМИ2 хоть что-то изобразить.
за это время узнал что надо джамперы 2 штуки внутри ПР200 переставить в положение МАСТЕР, не помогло
отключил два индикатора, но даже на одном не получается.
брал проект со странички с описанием СМИ2, на индикаторе вечно |- -|
индикатор в заводских параметрах, кроме адреса.
смущает что в СМИ протокол выставлен ОВЕН, а вот в настройках 485-го в OL есть выбор только ASCII/RTU
подскажите куда копать?
Логично же что протокол одинаковый должен быть. Используйте и там и там ModBus RTU.
не очень логично, я хотел и там и там протокол ОВЕН, а его вообще нельзя выбрать для мастер режима в ПР200.
меня смутило что конфигуратор терял связь как только я менял протокол в СМИ.
ну а полностью выбесило то, что в доке на СМИ не приведены настройки для протокола в части порядка следования байтов, это вообще фиаско.
разобрался я в общем.
на дефолтных настройках СМИ2 и ПР200 работать никогда не будут.
поменял протоколы везде на модбас рту,
конфигурировать СМИ надо переключив в режиме настройки
спасибо
Последний раз редактировалось licdima; 07.08.2020 в 05:30.
Протокол Овен нужен только для конфигурирования. Сам Овен НЕ рекомендует его использовать. По сути протокол Овен это динозавр который рано или поздно неминуемо умрет. Зачем Вы хотели его использовать - вопрос.
обычно проприетарные штуки содержат полезные плюшки, к тому же во всех доках на него ссылаются.
полистал доки не нашел упоминаний о том что протокол этот не стоит использовать в работе, а только для конфигурирования.
ваши аргументы я понимаю и принимаю, вот если бы эти две строки были в документации, то вопросов бы не было.
Приобрели СМИ2-М. На компьютер с Windows 7 Prof установили Owen Configurator версии 1.24.129.0 вместе с драйверами. При подключении СМИ2-М по USB система не может найти драйвер устройства. В диспетчере устройств AT32 Virtual Com Port с желтым восклицательным знаком (Для устройства не установлены драйверы (код 28)). В разделе Порты виртуальный ком порт появился.
Три раза переустанавливал все по-всякому: результат не меняется. Что делать?