Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 289

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #171
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И чем они это обосновали?
    Цитирую: "Первое:
    С помощью библиотеки modbus.lib на одном интерфейсе сможет работать только одно устройство - МВ110.
    СМИ2 вешайте на другой интерфейс (не забудьте исправть номер интерфейса в настройках связи)
    Второе:
    Для отображения параметров на СМИ2 записывать нужно в определенный регистр (для разных типов данных регистры разные).
    Номера этих регистров смотрите в РЭ на СМИ2. Помните, что номера регистров в кодэсис вводятся в формате hex.
    Третье:
    Для вывода данных на СМИ2 в формате float вам потребуется разбить его на две переменные типа word. Здесь необходимо работать с указателями массивов. Гораздо проще работать с int."

    Как впечатления?

    Аппарат интересный, только вот зависать стал. Подключил к МВ термопару с выводом температуры на СПК207 и СМИ2, часа через 4-5 зависает.
    Теперь разбираюсь, то ли я что то намудрил, то ли сам аппарат.
    Последний раз редактировалось Sess2007; 21.05.2014 в 15:46.

  2. #172

    По умолчанию

    Как впечатления?
    Не очень. Как получу-буду проверять.
    есть 2 пр114 с ПР-Ми485, попробую на один интерфейс контроллера с ними повесить.

  3. #173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Аппарат интересный, только вот зависать стал. Подключил к МВ термопару с выводом температуры на СПК207 и СМИ2, часа через 4-5 зависает.
    Теперь разбираюсь, то ли я что то намудрил, то ли сам аппарат.
    Возможно у вас 2 мастера в сети. Или второй вариант - вы не отслеживаете остановку интерфейса в СПК используя штатный ModBus. Посмотрите примеры, там буквально пару строк написать.

  4. #174

    По умолчанию

    Пока на зависание прибора нареканий не было.
    В ближайшее время планируем выпустить обновленный СМИ2 - с поддержкой работы в режиме мастера сети (были такие заявки).

  5. #175
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Возможно у вас 2 мастера в сети. Или второй вариант - вы не отслеживаете остановку интерфейса в СПК используя штатный ModBus. Посмотрите примеры, там буквально пару строк написать.
    Мастер сети у меня один СПК207. Как отслеживать остановку интерфейса на СПК207 не знаю, может подскажите. Проект делал согласно предоставленных на сайте примеров. Приборы включил, 30 минут-полет нормальный, буду отслеживать.

  6. #176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Пока на зависание прибора нареканий не было.
    В ближайшее время планируем выпустить обновленный СМИ2 - с поддержкой работы в режиме мастера сети (были такие заявки).
    Хмм...
    Странно. На сайте лежит РЭ СМИ-2 с опцией мастера сети-настраивается в конфигураторе.
    А вы оказывается только планируете!?
    Собирался опробовать СМИ-2мастер с ПР114, чтобы потом в проект воткнуть. Поэтому расчитывал на СМИ-2 с опцией "мастера"
    Перепрошивка старых СМИ-2 на новый вариант будет возможна силами пользователя? Или придётся в сервис-центр обращаться?

  7. #177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хмм...
    Странно. На сайте лежит РЭ СМИ-2 с опцией мастера сети-настраивается в конфигураторе.
    А вы оказывается только планируете!?
    Собирался опробовать СМИ-2мастер с ПР114, чтобы потом в проект воткнуть. Поэтому расчитывал на СМИ-2 с опцией "мастера"
    Перепрошивка старых СМИ-2 на новый вариант будет возможна силами пользователя? Или придётся в сервис-центр обращаться?
    Действительно не отмечено на сайте, что Master - анонс.
    Этот вопрос мы уточним, и обязательно сообщим.

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Действительно не отмечено на сайте, что Master - анонс.
    Этот вопрос мы уточним, и обязательно сообщим.
    Здравствуйте коллеги.
    Расклад таков.

    Режим Master действительно есть. Но данный режим пока находится в разработке.
    Есть несколько небольших проблем, которые мы в ближайшее время исправим и данная функциональность будет общедоступной.

    Для этого будет достаточно обновить прошивку СМИ2 и обновить программу конфигуратор.
    СМИ2 прошивается по RS485, так что прибор отдавать в СЦ не придется.

    Существующая заводская прошивка данную функциональность не несет.

  9. #179
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Пока на зависание прибора нареканий не было.
    Прошел час работы СПК207 с МВ110-8А и СМИ2. СПК прекратило опрос МВ, не мигают светодиоды на МВ и СПК.
    На СМИ2 данные с СПК идут, мигает светодиод.

    Прикрепить проект не могу, доступа нет.
    Последний раз редактировалось Sess2007; 22.05.2014 в 10:54.

  10. #180
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Не удаётся подключиться к индикатору СМИ2 даже через заводские настройки. Кабель в порядке, все остальные приборы конфигурирую. Пишет "Нет связи с прибором." Что делать?