Показано с 1 по 10 из 289

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вновь обращаюсь за помощью.
    Установлено 8шт. СМИ2 с адресами от 91 до 98.
    Протокол MODBUS RTU.
    Задача: одной командой передавать различные значения на разные СМИ2.
    Реализация - "Широковещательная команда записи" (стр. 26 ИЭ).

    Вопросы (см. стр. 28 ИЭ):
    1) что такое "Количество запасаемых регистров"?
    2) как рассчитывается "Количество запасаемых регистров"?
    3) что такое "Количество байт данных"?
    4) как рассчитывается "Количество байт данных"?

    Разобрался.
    1), 2) Четыре двухбайтовых регистра на каждый СМИ2. Кол-во регистров = кол-во СМИ2*4
    3), 4) Общее кол-во передаваемых байт данных = кол-во регистров*2

    Работает.
    Последний раз редактировалось asng; 22.06.2017 в 12:55. Причина: Разобрался