Добрый день!
Вновь обращаюсь за помощью.
Установлено 8шт. СМИ2 с адресами от 91 до 98.
Протокол MODBUS RTU.
Задача: одной командой передавать различные значения на разные СМИ2.
Реализация - "Широковещательная команда записи" (стр. 26 ИЭ).
Вопросы (см. стр. 28 ИЭ):
1) что такое "Количество запасаемых регистров"?
2) как рассчитывается "Количество запасаемых регистров"?
3) что такое "Количество байт данных"?
4) как рассчитывается "Количество байт данных"?
Разобрался.
1), 2) Четыре двухбайтовых регистра на каждый СМИ2. Кол-во регистров = кол-во СМИ2*4
3), 4) Общее кол-во передаваемых байт данных = кол-во регистров*2
Работает.
Последний раз редактировалось asng; 22.06.2017 в 12:55. Причина: Разобрался
Здравствуйте,
скажите, есть ли какой-то результат по указанной теме?
также замерял при помощи секундомера - обновления на экране идут с периодом 300 мс (данные при этом прибор воспринимает гораздо быстрее, отклик по Modbus идёт с задержкой всего 20 мс)
можно ли как-то уменьшить время обновления данных на дисплее?
для отображения PV значений 300 мс еще куда ни шло. Но тут решил использовать для задатчика - нажал кнопку "больше" - число побежало вверх, отпустил - остановилось. И напрасно - при обновлении данных 300 мс это использовать просто невозможно ((
Спасибо.
Последний раз редактировалось TechMan; 27.08.2017 в 12:31.
Тоже поэкспериментировал на СМИ-2. Изменения на индикаторе на видео снимал, потом время реакции фиксировал. Тоже около 300 мс получал. Основной вклад в задержку отображения вносить периодичность изменения состояния индикаторов.
Для моей задачи 300 мс тоже много. Считаю для СМИ-2 нужно 100 мс установить и все будут довольны.
Будет доработка СМИ-2 в этом направлении?
Кто-нибудь почуствовал преимущество СМИ2 перед СМИ1? При неизвестной цене на СМИ2 ничего не понятно зачем. Просто красивый?
а давайте предложим 13мс, тем более что результаты есть https://habrahabr.ru/post/209776/
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
я как раз и против всяких дополнительных уменьшений времени, индикатор же не экран кинотеатра, зачем ему 24 кадра в секунду, картинка плавно менятся всёравно не будет. И ладно бы был какой то процесс обработки можно было бы вести речь об уменьшении времени опроса, так здесь же просто информативное отображение
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый день! У меня аналогичная ситуация как и LordN. На одном порту модуль аналогово ввода ICP DAS M-7017 RC и 8 СМИ2. СМИ работают по широковещательной команде записи и выдают очень много ошибок в сеть. Такое чувство что СМИ отрабатывает и посылки модуля ввода, потому что количество ответов превышает количество запросов. П.С. без СМИ модуль ввода работает без единой ошибки.