Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #231

    По умолчанию

    Прошу прощения.
    Приборы выпущены в 4 месяце 16 года. Уже после доработки.
    Была жалоба, что индикаторы наоборот не видно в прямых лучах солнечного света.
    Вроде жалоб на яркость пока не возникало.
    Уменьшать яркость на уровне прибора мы пока не планировали. Стоит рассматривать другие методы работы, если изображения слишком яркие.

  2. #232

    По умолчанию

    Вообще, в СМИ-2 было бы полезным перед выводом на индикацию добавить два коэффициента - сложение со знаковым флоатом и умножение на знаковый флоат. Тогда при использовании в режиме мастера его можно использовать для вывода отмасштабированных значений.

  3. #233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Прошу прощения.
    Приборы выпущены в 4 месяце 16 года. Уже после доработки.
    Была жалоба, что индикаторы наоборот не видно в прямых лучах солнечного света.
    Вроде жалоб на яркость пока не возникало.
    Уменьшать яркость на уровне прибора мы пока не планировали. Стоит рассматривать другие методы работы, если изображения слишком яркие.
    Здравствуйте Андрей

    Спасибо за информацию

  4. #234
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    Вообще, в СМИ-2 было бы полезным перед выводом на индикацию добавить два коэффициента - сложение со знаковым флоатом и умножение на знаковый флоат. Тогда при использовании в режиме мастера его можно использовать для вывода отмасштабированных значений.
    назовите пожалуйста устройство, которое по модбас выдает не масштабируемое значение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #235

    По умолчанию

    Просто куча таких устройств. Например ПЧ выдает обороты двигателя но не выдает частоту вращения рабочего органа после редукции. А так отмасшабировали и все.

    Еще было требование заказчика на устройстве отображать ток двигателя в процентах от номинала, аналогичная проблема.
    Последний раз редактировалось Harp; 24.11.2016 в 06:48.

  6. #236

    По умолчанию

    Такой вопрос? А как сделать чтобы показания мигали когда например буду менять уставку?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  7. #237
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    СМИ2 – куплен был около 1,5-2 года назад
    sla.P Период опроса, x100 мс (sla.P) Byte Допустимые значения от 0 до 255


    уменьшал его уменьшал, уменьшил до 1 , показалось задержка все одно большая (работает Мастером)
    сделал 0 , и он стучит в канал практически без тайминговых зазоров ()
    решил вернуть назад, FAct загорается но на запросы конфигуратора уже не отвечает (вижу три посылки на адаптере и сплошные "ошибка чтения параметра")
    перезапускаю - опять молотит в канал , ни один слейв (в том числе эмулятор) не понимают запросов

    думал сгорел 485, или адаптер 495 ,
    но адаптер проверил, с другими девайсами RS-485 связывается
    с самого СМИ2 в рабочем режиме - сыплется практически беспрерывные посылки ("Rx" светится без останова и осцилл подтверждает)
    в режиме FAct молчит

    как реанимировать ?
    codesys 3.5.5.0

  8. #238

    По умолчанию

    Добрый день!
    При эксплуатации тестового образца устройства выявлена задержка ответной реакции модулей СМИ2.
    Проведенные измерения показали: независимо от скорости передачи данных, время от начала посылки пакета по шине RS485 до "появления" информации на индикаторе изменяется в диапазоне примерно 20мс. — 300мс.
    Прошу Вас сообщить:
    1) Возможно или нет настроить серийные приборы СМИ2 так, чтобы время реакции не превышало 100мс?
    2) Возможно или нет поставить партию индикаторов СМИ2 в количество 300шт с временем реакции не более 100мс.?

    Благодарю!

    Измерения.
    Прибор: FLUKE125. №3480308
    Фотоэлемент: кремниевый, закрытый полупрозрачным пластиком.
    ПО: Конфигуратор СМИ2.
    Методика измерений.
    Канал A осциллографа подключаем к шине RS485, канал B — к фотоэлементу.
    Устанавливаем ждущий режим работы осциллографа с запуском по переднему фронту сигнала канала A.
    Фотоэлемент располагаем над вторым-третьим разрядами индикатора.
    На различных скоростях обмена (115200, 38400, 19200, 9600) передаем на индикатор поочередно целочисленные значения "0" и "8888". Курсорным методом измеряем время от фронта сигнала в канале A до изменения уровня сигнала в канале B. Данные заносим в таблицу.
    Измерения проводим с значениями параметра "Задержка ответа прибора" равными 45мс и 5мс.

  9. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Лучше сразу в техподдержку напишите.
    ...
    Темное место в вашей методе - "передаем на индикатор поочередно". Ответы на отправки получены ?
    ...
    И зачем нужно добиваться от воспроизведения визуальной информации скорости на порядок превышающую человеческую реакцию ?
    Благодарю Вас за ответы!

    На завод обращался. Ответ: время реакции СМИ2 не нормируется. Пробую подключить народные массы :-)
    Назначение устройства - показать куда и сколько должен положить оператор. 0,3сек - большая задержка, заметная для оператора.

    Про методу.
    Передавал поочередно 0 - 8888 для того, чтобы осциллографом, к которому подключен фотодиод, отследить момент изменения визуальной информации на индикаторе относительно начала отправки команды по RS485.
    Про обработку ответа не скажу - надо будет посмотреть. Используем собственное ПО и библиотеку OWEN_IO.dll.
    Но должно быть так: СМИ2 сначала выполняет команду (выводит информацию на индикатор) и только потом формирует ответ. Важно, чтобы для человека была незаметна задержка между действием на компьютере и включением соответствующего индикатора. Сейчас основной вклад в задержку - это время от отправки команды по RS485 до изменения состояния СМИ2.

    Про превышение человеческой реакции
    Может быть неправильно понял вопрос: задержка 100мс - ото 0,1 сек.
    На сколько знаю, нормальным для молодого человека считается время реакции на световой раздражитель от 180 до 200мс.

  10. #240

    По умолчанию

    Отправил в личные сообщения данные своих измерений.
    Интересно будет сравнить.