    Да, вы правы. Что бы показания были без запятой - индикатор должен был настроен на данные в виде INT.
    Спасибо за помощь.

  2. #302
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mutafakaz Посмотреть сообщение
    Да, вы правы. Что бы показания были без запятой - индикатор должен был настроен на данные в виде INT.
    Спасибо за помощь.
    Так INT - это целочисленный тип данных, там в принципе запятых не может быть!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #303

    По умолчанию

    Здравствуйте, нужна помощь, СМИ2 (не обновленая версия) подключен к ЧП Danfoss FC051, необходимо выводить на СМИ2 параметр с ЧП 1609 (регист 16089), но он выдает ошибку ERRF.
    Хотя параметр 1613 (16129) выводит без проблем.
    Как сделать чтоб СМИ2 стал выводить параметр 1609?
    Если кто знает как это сделать, прошу подскажите!

  4. #304

    По умолчанию

    Хотелось бы больше информации. Что это за параметры? Мы же не знаем. Ты нам бы сделал бы скриншот из инструкции.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #305
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sov82 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь, СМИ2 (не обновленая версия) подключен к ЧП Danfoss FC051, необходимо выводить на СМИ2 параметр с ЧП 1609 (регист 16089), но он выдает ошибку ERRF.
    Хотя параметр 1613 (16129) выводит без проблем.
    Как сделать чтоб СМИ2 стал выводить параметр 1609?
    Если кто знает как это сделать, прошу подскажите!
    Напрямую - никак, в смысле, СМИ2 не поддерживает INT32 и зачем ему поддерживать, если даже диапазон INT16 в 4 десятичных разряда не влезет!
    Короче, попробуйте читать младший регистр, если значения в младшем регистре положительные и не превышают предельно допустимые для СМИ2!
    Отрицательные значения INT32 так прочитать не получится, в смысле, атрибут отрицательного значения(старший бит) находится в старшем регистре!
    В смысле, надо предварительно преобразовать типы данных из INT32 в INT16, и если отрицательные значения не превышают 999 по модулю.
    Короче, ИПП120 может читать 32 битные целочисленные переменные, может это устроит:
    https://owen.ru/product/ipp120
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 05:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #306

    По умолчанию

    Понят, спасибо!