Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829
Показано с 281 по 288 из 288

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #281

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую!

    Возникла какая-то непонятка со СМИ2. У нас их 4 штуки с адресами 16,17,18,19. Связь по Modbus-RTU, 19200, 8-N-1, все Slave. ПЛК110[M02] передает на них информацию, но она периодически отображается не на всех приборах, например, на приборах с адресами 16 и 19 отобразилась, а на приборах с адресами 17 и 18 нет, ну и в других сочетаниях такая ерунда. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

  2. #282
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, приветствую!

    Возникла какая-то непонятка со СМИ2. У нас их 4 штуки с адресами 16,17,18,19. Связь по Modbus-RTU, 19200, 8-N-1, все Slave. ПЛК110[M02] передает на них информацию, но она периодически отображается не на всех приборах, например, на приборах с адресами 16 и 19 отобразилась, а на приборах с адресами 17 и 18 нет, ну и в других сочетаниях такая ерунда. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Добрый день.

    Попробуйте в настройках интерфейса установить Framing Time = 50 мс:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	19-03-2020 19-06-30.png 
Просмотров:	115 
Размер:	109.3 Кб 
ID:	47976

  3. #283

    По умолчанию

    Ок, спасибо, попробуем!

  4. #284

    По умолчанию

    Приветствую всех.
    Помогите разобраться.
    На столе ПР200.24.5.1.0 и три штуки СМИ2
    уже часов 6 не могу заставить СМИ2 хоть что-то изобразить.
    за это время узнал что надо джамперы 2 штуки внутри ПР200 переставить в положение МАСТЕР, не помогло
    отключил два индикатора, но даже на одном не получается.
    брал проект со странички с описанием СМИ2, на индикаторе вечно |- -|

    индикатор в заводских параметрах, кроме адреса.

    смущает что в СМИ протокол выставлен ОВЕН, а вот в настройках 485-го в OL есть выбор только ASCII/RTU
    подскажите куда копать?

  5. #285

    По умолчанию

    Логично же что протокол одинаковый должен быть. Используйте и там и там ModBus RTU.

  6. #286

    По умолчанию

    не очень логично, я хотел и там и там протокол ОВЕН, а его вообще нельзя выбрать для мастер режима в ПР200.
    меня смутило что конфигуратор терял связь как только я менял протокол в СМИ.
    ну а полностью выбесило то, что в доке на СМИ не приведены настройки для протокола в части порядка следования байтов, это вообще фиаско.

    разобрался я в общем.
    на дефолтных настройках СМИ2 и ПР200 работать никогда не будут.
    поменял протоколы везде на модбас рту,
    конфигурировать СМИ надо переключив в режиме настройки

    спасибо
    Последний раз редактировалось licdima; 07.08.2020 в 05:30.

  7. #287

    По умолчанию

    Протокол Овен нужен только для конфигурирования. Сам Овен НЕ рекомендует его использовать. По сути протокол Овен это динозавр который рано или поздно неминуемо умрет. Зачем Вы хотели его использовать - вопрос.

  8. #288

    По умолчанию

    обычно проприетарные штуки содержат полезные плюшки, к тому же во всех доках на него ссылаются.
    полистал доки не нашел упоминаний о том что протокол этот не стоит использовать в работе, а только для конфигурирования.
    ваши аргументы я понимаю и принимаю, вот если бы эти две строки были в документации, то вопросов бы не было.