Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 283

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #241

    По умолчанию

    Ситуация странная. Первый раз такое вижу. Если нет никакой возможности подключиться. то все-таки в СЦ.

  2. #242

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с такой неожиданной ситуацией. Поставил штук 30 индикаторов СМИ2 на производственную линию для оперативного управления. Уже при запуске выяснилось, что они так ярко светят, что работать практически невозможно. Если секунд 10 смотреть на индикатор, то потом с минуту перед глазами все с синеватым оттенком. Пожаловались все, кто пытался работать. Требуют как-то уменьшить яркость.
    Я посмотрел в мануал в надежде, что яркость как-то регулируется - такой функции нет.
    Есть ли какие-то штатные средства уменьшить яркость? Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?

  3. #243
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,529

    По умолчанию

    Затемненная пленка как на стеклах авто ...должны помочь
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TechMan Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с такой неожиданной ситуацией. Поставил штук 30 индикаторов СМИ2 на производственную линию для оперативного управления. Уже при запуске выяснилось, что они так ярко светят, что работать практически невозможно. Если секунд 10 смотреть на индикатор, то потом с минуту перед глазами все с синеватым оттенком. Пожаловались все, кто пытался работать. Требуют как-то уменьшить яркость.
    Можете привести штрих-кода приборов (номера)?
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  5. #245

    По умолчанию

    Здравствуйте Андрей
    привожу номера шести приборов

    - 49514160402105796
    - 49514160402105145
    - 49514160402105144
    - 49514160502111514
    - 49514160402105769
    - 49514160402105794

    всего приборов 26, нужно ли привести все номера?

  6. #246

    По умолчанию

    Добрый день. Конфигурировал СМИ2 через прилагаемый конфигуратор после перевода СМИ2 в режим мастер не могу вернуться обратно на слейв. В режиме fact связь есть, но при попытке записать параметры пишет "ошибка записи параметра aply входная строка имела неверный формат" соответственно параметры не переписываются и при возврате из режима fact опять режим мастер. Что я делаю не так?

  7. #247

    По умолчанию

    Здравствуйте, получил наконец то свой СМИ2 из СЦ, в чем причина потери связи при переводе в режим Мастер не указали. Вообще никаких отметок в паспорте СЦ не сделали, так что в чем причина остается загадка. Произвел тестирование прибора все ОК. Попутно выявил баг программы конфигуратора, невозможно из конфигуратора записать отрицательное и не целое число. Так же обнаружил что число в формате float необходимо передавать старшим байтом вперед [32107654].
    Мне требуется для опроса прибора МД-4М (Монитор двигателя) СМИ2 в режиме Master Modbus RTU данные в регистре типа float, но чередование битов в посылке [10325476]. Вопрос можно ли изменить чередование бит в СМИ2 в режиме Master Modbus RTU, если да то каким образом.

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Омск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, получил наконец то свой СМИ2 из СЦ, в чем причина потери связи при переводе в режим Мастер не указали. Вообще никаких отметок в паспорте СЦ не сделали, так что в чем причина остается загадка. Произвел тестирование прибора все ОК. Попутно выявил баг программы конфигуратора, невозможно из конфигуратора записать отрицательное и не целое число. Так же обнаружил что число в формате float необходимо передавать старшим байтом вперед [32107654].
    Мне требуется для опроса прибора МД-4М (Монитор двигателя) СМИ2 в режиме Master Modbus RTU данные в регистре типа float, но чередование битов в посылке [10325476]. Вопрос можно ли изменить чередование бит в СМИ2 в режиме Master Modbus RTU, если да то каким образом.
    Добрый день.
    Сейчас закончили работу над прошивкой СМИ-2 (v 2.07) и новым билдом конфигуратора (18). Добавили выбор порядка следования байт.
    В настоящий момент находится в тестирование.
    Сми2.JPG

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Можете привести штрих-кода приборов (номера)?
    Здравствуйте, Андрей,

    Я указал серийники приборов 08.10.16. Можно ли ожидать каких-то дальнейших комментариев от Вас?

  10. #250

    По умолчанию

    Прошу прощения.
    Приборы выпущены в 4 месяце 16 года. Уже после доработки.
    Была жалоба, что индикаторы наоборот не видно в прямых лучах солнечного света.
    Вроде жалоб на яркость пока не возникало.
    Уменьшать яркость на уровне прибора мы пока не планировали. Стоит рассматривать другие методы работы, если изображения слишком яркие.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя