Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 289

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #151
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Даже когда оставляю одну переменную REAL в канале UMD, информация не обновляется достаточно быстро.
    При настройках UMD (скорость 115200 бит/с):
    Max timeout - 50;
    Work mode - By poll time;
    Polling time - 25;
    Amount repeat - 0,
    обновление информации на СМИ2 происходить минимум около 0,3 секунд (чуть больше). Наверное это предел для СМИ2...
    По этому поводу в документации ни чего не нашел.

  2. #152
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Добрый день!
    Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2

    Есть 5 штук индикаторов.
    Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
    Почему не работают остальные?
    Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
    Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
    Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.

    P.S.
    Настройки все верные (учитывая что один работает)
    Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
    Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.

  3. #153
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    В настройках интерфейса пробовали выставить Framing time 50 мс?

  4. #154
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2

    Есть 5 штук индикаторов.
    Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
    Почему не работают остальные?
    Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
    Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
    Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.

    P.S.
    Настройки все верные (учитывая что один работает)
    Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
    Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.
    А может настройки не применились для "неработающих" индикаторов. Когда игрался со СМИ2 у меня такое было. Команда Aply используется при записи отдельных групп параметров. Чтобы не путаться я конфигурирование СМИ2 делал на заводских настройках, когда мигает надпись на индикаторе после удержания кнопки "Сброс". Записал сетевые параметры, опять перешел на заводские, затем записал основные параметры, опять зашел через заводские настройки и проверил, что все корректно записалось в прибор. При этом связь устанавливал с конфигуратором через АС4.
    Еще проверьте, что установлено в расширенной группе параметров, которые открываются по нажатию кнопки "Дополнительно".

  5. #155
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Кстати, какова типа переменную передаете?

  6. #156
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Framing time ставился и 10, 20, 50 и 100
    Настройки сохранились, так и настраивали со сбросом. Потом опять читал и проверял.
    Переменные передавал и Integer и Word.

    Самое интересное - почему один работает, а остальные нет?

  7. #157
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Кстати, какая версия прошивки у СМИ2?

  8. #158
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Насколько помню, версия прибора 1.12 (В конфигураторе показывает при проверке связи)

  9. #159
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для протокола Овен, число Word. Читать из СМИ2 на ПЛК значение индикатора WORD получается, записать нет. Пример с видео с диска для Float прогнал, нормально. Даже через широковещ. команду прот. Овен -255, тоже идет на 2 шт. СМИ2. Для WORD же записи LAST error -343, причем независимо от хеш-имени , что для val.W? что для любого другого буквосочетания. Попробовал также в СМИ2 настроенную под WORD записать и считать Float, тоже идет, правда с ошибкой -81.
    Для WORD пишу команду Unsigned variable(Write), 2 byte, в адресе -16, в Hash name-val.W. Спасибо

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2014
    Адрес
    приморский край
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день.помогите советом или примером как правильно подключить к 15 трм101 индикаторы СМИ 2.нужно показания с 15 трм101 вывести на второй этаж.К том подключены разные датчики температуры ,давления