Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 283

Тема: Индикатор RS485 - СМИ2

  1. #101

    По умолчанию

    Хорошо, посмотрим. Но скорее всего выложим отдельный пример.

  2. #102

    По умолчанию

    Сам пример.
    адрес сми = 1
    Float: старшим байтом вперед, старшим битом вперед
    в примере введена функция которая меняет последовательность

    в архиве проект, открывается так "File"/"Project archive"/"Extract archive..."
    Вложения Вложения

  3. #103

    По умолчанию

    Вспомнил про эту панельку, полез на сайт цену посмотреть, а она до сих пор в разработке, в прайсах тоже нет......заглохло?

  4. #104

    По умолчанию

    Все готово, ждем пока майские пройдут и продажи откроем.
    Вам можем продать прямо сейчас

  5. #105

    По умолчанию

    А у меня один при тестировании сдох (не реагирует на кнопку Сброс), кнопка исправна, что с ним можно попробовать сделать?
    Кстати, у меня у одного сдох, или ещё есть такие же случаи?

  6. #106

    По умолчанию

    Первые образцы, которые выдавались на тестирование имели некорректные размеры плат. В итоге, нажатие кнопки было затруднительно и, возможно, при ее нажимании могло что-нибудь произойти. Сложно сказать что: может не пропай, может кнопку сорвало, может сама плата была некачественной, т.к. опытные образцы делаются срочно.
    Это была преамбула.
    Что касается отзывов. Из 45 образцов, такой проблемы ни у кого замечено не было. Часть установлены на реальных объектах. И работают.

    В ближайшее время объявим о серийных продажах. Там будут серийные платы, с полным циклом производства и тестирования.
    Ждем.

  7. #107

    По умолчанию

    Забыл сказать про то. Что можно сделать.
    Прислать обратно нам.
    или раскрыть его, проверить место установки кнопки и попробовать нажать на кнопку без корпуса.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    раскрыть его, проверить место установки кнопки и попробовать нажать на кнопку без корпуса.
    Да это я в первую очередь сделал и мультиком проверил, что контакт кнопки действительно замыкается.
    А вообще, этот СМИ2 снова заработал, как положено. И снова "сломать" его мне пока не удалось. Действительно, дефект платы, скорее всего...

  9. #109

    По умолчанию

    в мануалке на СМИ2 есть текст
    Приложение В.
    Общие сведения о протоколах обмена RS-485.
    .....
    По умолчанию прибор имеет Базовый адрес = 16.
    Адресация в протоколе ModBus
    Диапазон значений базового адреса в протоколе ModBus – от 1 до 255.
    Широковещательный адрес в протоколе ModBus – 0
    Функция 16
    Широковещательная команда записи
    Для экономии сетевого трафика предусмотрена широковещательная команда записи
    отображаемых значений на несколько приборов. Для этого используется функция 16 (0x10) протокола ModBus с широковещательным адресом (по умолчанию 0).
    вопрос:
    в приборе как-то можно поменять широковещательный адрес? как?
    если нет - почему? как сделать такое в сети где кроме СМИ2 есть и другие приборы?

  10. #110

    По умолчанию

    ******************
    Последний раз редактировалось LordN; 13.09.2012 в 12:17. Причина: дубль

Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя