Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 249

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #1

    По умолчанию Котельный терморегулятор КТР-121

    Здравствуйте, коллеги.

    Компания ОВЕН разрабатывает решение для промышленных котельных.

    КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми горелками со встроенным топочным автоматом.
    Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной. Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	алгоритмы.png 
Просмотров:	645 
Размер:	64.6 Кб 
ID:	37551
    Основные задачи КТР-121:
    • Регулирование температуры прямой воды в общем трубопроводе.
    • Управление каскадом до 4-х котлов.
    • Погодозависимое регулирование.
    • Поддержание температуры в контурах отопления и ГВС.
    • Управление насосными группами.
    • Защита работы оборудования и сигнализация об аварии.
    • Ограничение доступа к настройкам паролем.
    • Диспетчеризация по RS-485.

    Преимущества:
    • Обеспечение работоспособности котельной при выходе из строя датчика температуры прямой воды.
    • Точное и плавное регулирование температуры благодаря алгоритму автоматической подстройки времени реакции контроллера на изменения расхода тепла.
    • Позволяет избежать эффекта тактования котла.
    • Защита от конденсата.
    • Управление горелками с использованием стандартных контактов Т1-Т2, Т6-Т7-Т8 (pin-to-pin).
    • Совместим с горелками мировых производителей: Weishaupt, CIB Unigas, Lamborghini, Rielo, Oilon, Baltur, EcoFlam, SAACKE и пр.
    • Ведение журнала аварийных событий с меткой времени.
    • Диагностика работы всех узлов системы.
    • Управление котельной с лицевой панели щита.
    • Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
    • Удаленное управление котельной через облачный сервис OwenCloud.
    • Определение резервного котла в каскаде.

    Всего планируются 6 контроллеров с различными алгоритмами управления.

    Первыми в линейке приборов КТР-121 в свет выйдут контроллеры каскада 2..4 котлов:
    КТР-121.х.02.20 - простой каскадник на 2 котла.
    КТР-121.х.02.40 - простой каскадник на 4 котла (х - тип питания 24В или 220В)

    Видеообзор линейки:


    Для возможности применения КТР на котельных был получен сертификат промышленной безопасности.

    Коллеги, огромная просьба поделиться своими пожеланиями, мыслями, впечатлениями. С радостью ответим на ваши вопросы.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось G.Mark; 04.06.2018 в 17:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Модулируемые горелки обычно комплектуются регулятором мощности (например, RWF-40) опционально, у самой горелки мощность регулируется по дискретным входам (обычно обозначаются Т6,Т7,Т8). У вас же регулирование модулируемой горелкой предполагается аналоговое? Это влечет за собой приобретение лишнего в данном случае регулятора только ради аналогового входа. Ведь ПИД регулятор температуры подачи у вас будет в составе контроллера?
    И что это за ограничение в 10кВт? Что-то давно даже бытовых котлов такой мощности не попадалось.

  3. #3

    По умолчанию

    Eugene.A
    Не все регуляторы мощности, которыми комплектуются импортные горелки обеспечивают функционал работы, требуемый нашими надзорными органами. Приходится доукомплектовывать различными сигнализаторами, регуляторами уже якобы готовый комплект.

    КТР-121 поддерживает режим ступенчатого управления (большое горение, малое горение). Для сервопривода модулируемых горелок реализован ПИД-закон управления дискретными сигналами "больше", "меньше" или аналоговым сигналом 4...20мА. Выбор того или иного способа управления зависит от настройки КТР-121.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    КТР-121 поддерживает режим ступенчатого управления (большое горение, малое горение). Для сервопривода модулируемых горелок реализован ПИД-закон управления дискретными сигналами "больше", "меньше" или аналоговым сигналом 4...20мА. Выбор того или иного способа управления зависит от настройки КТР-121.
    Просто я не увидел на рисунке в перечне дискретных сигналов выходов "больше" "меньше".

  5. #5

    По умолчанию

    Дискретные входа:
    П - пуск
    Ст - стоп
    СБ - сброс
    Ав.г - авария горелки
    Р.р - реле разрежения
    Рг.min - давление газа минимальное
    Рг.max - давление газа максимальное
    Р.п - реле протока/перепада

    Аналоговые входа:
    Т.пр - датчик температуры прямой воды
    Р.пр - датчик давления прямой воды
    Т.об - датчик температуры обратной воды
    Р.вх - резервный аварийный вход, работает в режиме дискретного
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 2.png 
Просмотров:	986 
Размер:	129.7 Кб 
ID:	26093   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 3.png 
Просмотров:	623 
Размер:	124.8 Кб 
ID:	26094   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис 1.png 
Просмотров:	907 
Размер:	258.0 Кб 
ID:	26095   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рис0.png 
Просмотров:	545 
Размер:	17.2 Кб 
ID:	26099  

  6. #6

    По умолчанию

    А планируется какой-нибудь дисплей на дверь шкафа? Всё-таки ДИН-реечное исполнение...
    И что там с 10кВт? Это не опечатка?

  7. #7

    По умолчанию

    На данный момент с готовой визуализацией панелей не планируется. Можнот использовать любую панель (например СП3хх), главное чтобы была поддержка RS-485 и протокола modbus ASCII/RTU. Объем карты регистров позволит вывести для просмотра/записи все необходимые параметры.

    10кВт опечатка, цифра в 100кВт - как граница между бытовыми и промышленными котлами. Хотя это далеко не единственный критерий отличия.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 30.08.2016 в 17:02.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2018
    Адрес
    Из Крыма
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Мой опыт блоков управления и системы безопасности котлов (~ 100 котельных) говорит что даже при идеальной схеме обойтись одной и той-же программой для всех котлов невозможно. И есть ситуации когда простой расклад позволяет понять, что даже ПР-200 + ПРМ-200 хватит с трудом на один котел. В ПР-200 есть ещё одна большая проблема - невозможность отключения базовой функции кнопок и переназначения им других свойств - это может приводит к казусам в работе и нарушению протокола безопасности.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегИзКрыма Посмотреть сообщение
    Мой опыт блоков управления и системы безопасности котлов (~ 100 котельных) говорит что даже при идеальной схеме обойтись одной и той-же программой для всех котлов невозможно. И есть ситуации когда простой расклад позволяет понять, что даже ПР-200 + ПРМ-200 хватит с трудом на один котел. В ПР-200 есть ещё одна большая проблема - невозможность отключения базовой функции кнопок и переназначения им других свойств - это может приводит к казусам в работе и нарушению протокола безопасности.
    Абсолютно согласен с тем что далеко не под все задачи в котельных подойдет КТР-121. Поэтому были выделены те, которые можно и нужно охватить в рамках решения с готовой логикой. Не так давно вышло видео с описанием задач на которые ориентирована линейка КТР-121, предлагаю ознакомиться: тык.

    А вот что касается назначения кнопкам других свойств...не могли бы вы подробнее пояснить вашу мысль?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    в части соответствии п.12.11 П1-03 к СНиП II-35-76 и ПБ-12-529-03
    А не стоит ли для начала обновить законодательную базу? Например на СП 89-13330- 2016 и ФНИП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •