Тема: ТРМ151 и сетевой вход

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151 и сетевой вход

    нужна помощь !есть 3-шт. трм151 ,соеденены по rs-485,необходимо cо входов двух приборов считать показания(задействовано по одному входу на каждотийм приборе) и передать для индикации на третий трм.как сделать???(много перепробовал настроек-не получается).
    заранее благодарен !

  2. #2

    По умолчанию

    Не делали но можно попробовать: у всех 3х - разные адреса, 3й прибор в режим мастера, тип аргумента вычислителя выставить - сетевой вход, сделать опрос сетевых входов с первых двух приборов и считывать параметры вычислителя с первых двух приборов.

  3. #3

    По умолчанию

    ок.стало почти получается считать параметры ,как в режиме мастер так и без него ,НО необходимым условием стала перезагрузка прибора(3-клавиши нажимаем).результат:читает показания с задержкой от секунды до 10 секунд, иногда бывает сбой при чтении с крайнего ТРМа- выдает на экране набор цифр,а с того что установлен посередине сети показания продолжают считываться(подозреваю необходимо поставить терминальный резистор на оконечный трм),пробовал так же менять скорости,контроль четности-без видимых изменений.буду продолжать эксперимент-необходимо получить результат =безошибочное считывание входов

  4. #4

    По умолчанию

    Так и будет происходить, поскольку прибор в режиме перезагрузки ничего не измеряет и соответственно не отправляет значения по сети.
    Вопрос, зачем необходимо так часто перезагружать приборы?

  5. #5

    По умолчанию

    перезагружаю ,потому что после включения питаня приборов ,тот трм ,что должен опрашивать сетевые входы других - этого не делает ни через минуту ни через 10.после же перезагрузки ,почему то, через секунд 5-10 опрашивает и выдает показания. так же замеченно-что если ведущий трм(опрашивающий) отключить от сети rs485 ,то он может продолжительное время показывать на экране последнее измеренное значение (от 5 минут и более)не уходя в ошибку. p.s. -существует ли необходимость в установке терминальных резисторов ? длинна линии ок.15 метров.

  6. #6

    По умолчанию

    уверен ,что в прибор заложенно более чем достаточно ,хотелось бы разобраться с ним .в дальнейшем планируется следующее: есть трм151 управляющий горелкой ,есть другой удаленный трм151 соединеный по rs485,возможно ли так сказать "задублировать" как управление шагами так и индикацию ,либо ,есле возможно,полностью "задублировать" включая изменнение уставок,шагов и пр.? заранее благодарен за ответ.

  7. #7

    По умолчанию

    Что значит "задублировать" по Вашему? Вы сможете считать параметры с других ТРМ, но синхронизировать работу программы технолога в них не удастся, это не ПЛК!