Тема: Не видны сигналы в OPC-драйвере

  1. #1

    По умолчанию Не видны сигналы в OPC-драйвере

    Добрый день!
    Есть ОВЕН ПЛК-150 и ОВЕН МДВВ. МДВВ подключен к ПЛК по RS-485(протокол ОВЕН), ПЛК подключен к ПК по Ethernet. Через Codesys без проблем можно управлять выходами ПЛК и МДВВ, видеть состояние их входов.
    При попытке подключить SCADA-систему Genesis32 столкнулся с проблемами с OPC-сервером. OPC-сервер Genesis32 (DataSpy) не видит никаких значений сигналов (пишет Bad - Non-Specific, см. скриншот). Есть подозрения, что он пытается прочитать их через COM1, тогда как ни ПЛК, ни МДВВ через COM1 не подключены.
    Какие настройки выставить в OPC-драйвере , чтобы правильно прочитать переменные?


  2. #2

    По умолчанию

    Может быть проблема в том, что через Ethernet наши OPC сервера не работают?
    И нужно использовать либо OPC CoDeSys или OPC Lectus?

  3. #3

    По умолчанию

    Сконфигурировал OPC-сервер CoDeSys, как вот тут описано:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    Теперь Genesis'овский DataSpy видит сигналы и отображает их значения правильно, а Iconics Unified Data Browser, который, собственно, и есть в Scada-системе Genesis, по-прежнему не видит сигналы, возвращая такую ошибку:

  4. #4

    По умолчанию

    всё, разобрался. помог обычный drag&drop сигналов.

  5. #5

    По умолчанию

    Как проект закончите - поделитесь результатами. Ну в смысле статейку, фотографии щитов и SCADA