Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СМИ1, modbus-rtu, мастер. Команда 4. КАК?

  1. #1

    По умолчанию СМИ1, modbus-rtu, мастер. Команда 4. КАК?

    Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
    СМИ1-220 в режиме мастера в сети MODBUS-RTU.
    Будет работать в качестве экранчика для отображения.
    Версия прошивки 1.05
    Версия "СМИ-конфигуратор" 1.0.1.6
    Требуется читать и отображать параметры из слэйва командой 3 (READ HOLDING REGISTERS) и командой 4 (READ INPUT REGISTERS).
    Но нет выбора команды!!!
    Или не нашел. Искал по форуму и по документации. Может проглядел?
    КАК ПОСЛАТЬ КОМАНДУ "READ INPUT REGISTERS" ИЗ СМИ1 ???
    В документации есть упоминание о поддержке команды 4. Видимо это только в слэйв-режиме. Не пробовал.
    Прослушка линии показала, что СМИ1 шлет только команды 3, даже если слэйв вернул ошибку неверного адреса в запросе.
    Кто сталкивался?
    Разработчики СМИ1, может в конфигураторе есть возможность добавить опцию выбора команды?
    PS. Сеть настроена и команда 3 исполняется на ура.
    PSS. Если команда 4 реально невозможна, то внесите, плиз, исправления в документацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. Запросы СМИ1-Master идут по 3 функции Modbus
    2. В режиме Slave панель овтечает на 3 и 4 функции - всё верно.
    В документацию внесём. По конфигуратору СМИ1 и её развитию, пока работ не планируется.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Прискорбно
    Считаю, что тема закрыта.
    PS. Тогда и про 6 функцию modbus поправьте в документации, пожалуйста, что она только в слэйв-режиме работает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •