Показано с 1 по 5 из 5

Тема: БУСТ и незакрывающийся симистор

  1. #1

    По умолчанию БУСТ и незакрывающийся симистор

    Добрый день

    Проблема озвучена в названии темы, а суть такова: нужно регулировать мощность нагревателя с использованием симистора, управляемого БУСТом. Схема подключения симистора взята из руководства к БУСТу ничего не добавляя, сам симистор BTA16, схема регулировки фазовая, сопротивление нагрузки 22Ом.

    Дело заключается в том, что при проверке эффективного значения тока до 2А ток поднимается (резистором для управления БУСТом) и держиться достаточно точно, при дальнейшем повышении ток срывается и скачкообразно уходит за предел измерения прибора (БУСТ индикаторами показывает, что мощность должна быть порядка 10%), а понижение тока управления БУСТом (тот самый резистор) уже ничего не даёт: ток через нагрузку всё так же больше предела измерения.

    Для проверки работоспособности системы БУСТ+симистор вместо ТЭНа подключал лампу накаливания - она работает так как и ожидается. Думал, что виновата индуктивность нагрузки (всё же спираль там есть), поставил демпферную цепочку - не помогло. Решил написать сюда потому как перед нагревателем в 22Ом был другой в 6Ом, на том регулировка не давала ничего вообще ("ток" сразу зашкаливал), а сегодня спросил у других сотрудников, они мучаются с той же проблемой - старые системы (другой БУСТ+блок тиристоров) работают, а на этих БУСТах+симистор никак.

    Что можно сделать в этой ситуации для того чтобы заставаить работать систему регулировки мощности на симисторе с этим ТЭНом? Может заменить симистор на пару тиристоров или результат будет тот же? Или я вообще не прав и коряво собрал всю систему?

    Заранее спасибо за помощь

  2. #2

    По умолчанию

    Проверка с лампой накаливания осуществлялась без пересборки схемы? ТЭН работает на 220 В?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, без пересборки схемы, предусмотрены клемники, чтобы менять нагрузку.

    Да, на 220В

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=Ivan;61956]Да, без пересборки схемы, предусмотрены клемники, чтобы менять нагрузку.
    Да, на 220В

    Уважаемый Иван!
    Одной из причин такого поведения симистора может быть его повышенная чувствительность по току управления и как результат- ложные срабатывания. Предлагаю зашунтировать управляющий
    переход симистора, Т1-G, резистором. Подобрать его номинал
    от 10 до 100 Ом, стремясь оставить в рабочей схеме наибольшее значение.
    С уважением! Дементьев Г.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, звучит логично, попробую.

    На самом деле проблема действительно похоже в симисторе, продолжив эксперименты с демпферными цепочками вчера подобрал значения R и С, которые заставили работать систему более или менее прилично (ток один раз вылетел, но уже принципиально лучше чем было), будем надеяться, что доведу всё же до ума.

    В общем дело, кажется, не в БУСТе. Ещё раз спасибо за помощь.