Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Поведение дискретных выходов ПР110 при появлении сигнала авария

  1. #1

    По умолчанию Поведение дискретных выходов ПР110 при появлении сигнала авария

    Добрый день.Интересует,как отрабатывает пр110 сигнал "Авария" и существует ли метод определения этого состояния в программе и перевод выходных устройств в безопасное состояние.

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    По сути прибор проверяет свою FLASH-память при старте. Если он "видит", что память повреждена, то внутрее ядро "OWEN Logic" не стартует. Выхода прибора переводятся в состояние "0".
    Если проверка прошла успешно, то запускается основная программа микроконтроллера, которая проводит вторую проверку - это проверка поврежденности FLASH-памяти, где записана программа пользователя. В случае повреждения, программа пользователя не запускается на выполнение.
    Эти состояния не видны из программы пользователя, так как в обоих случаях запуск ее (программы пользователя) не происходит.

    Например, аварийное состояние можно наблюдать, когда обрывается связь при попытке сменить встроенное программное обеспечение ("перепрошить" версию). При этом только часть "прошивки" записывается в прибор. Такое критичное состояние полузаписанной FLASH-памяти будет детектировано загрузочным кодом при старте и прибор перейдет в состояние "Авария".
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 26.05.2011 в 21:50.