    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    имеется панель оператора СП310. в режиме мастера по порту PLC панель опрашивает программируемое реле ПР200 и модуль МВ110-8А. полученные данные от ПР и МВ записывает через порт PLC в архиватор МСД200. МСД, ПР и МВ являются слейвами в сети rs-485. по rs-485 скачиваются и передаются всего 2 переменные формата float32. интервал опроса модулей и записи значений переменных - 1 сек. при скачивании архивов с МСД200 в формате csv данные переменные записываются поочередно и неодновременно каждую секунду, при этом в двухсекундном интервале остаются пустые ячейки таблицыВложение 30959
    как исправить данную проблему, чтобы регистрация была ежесекундной по каждому каналу?
    Вопрос актуален

  2. #272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    имеется панель оператора СП310. в режиме мастера по порту PLC панель опрашивает программируемое реле ПР200 и модуль МВ110-8А. полученные данные от ПР и МВ записывает через порт PLC в архиватор МСД200. МСД, ПР и МВ являются слейвами в сети rs-485. по rs-485 скачиваются и передаются всего 2 переменные формата float32. интервал опроса модулей и записи значений переменных - 1 сек. при скачивании архивов с МСД200 в формате csv данные переменные записываются поочередно и неодновременно каждую секунду, при этом в двухсекундном интервале остаются пустые ячейки таблицыВложение 30959
    как исправить данную проблему, чтобы регистрация была ежесекундной по каждому каналу?
    а) Записывать данные в МСД одной посылкой
    б) Использовать режим SlaveExt, если не ошибаюсь

  3. #273

    По умолчанию

    А как же POE? Нельзя было прикрутить?

    А в целом направление правильное. Мы уже перестали рассматривать модули ОВЕН, так как на больших объектах все строим на Ethernet (локалка, телефония, видеонаблюдение, СКУД, WiFi, часофикация). Да и удаленная диспетчеризация в основном делается на оптике и не сильно хочется ставить какие либо конвертеры. Если цена будет адекватная, то будем их рассматривать.

    Еще бы программируемые реле ОВЕН ПР сделали бы на Modbus TCP.

  4. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kampf Посмотреть сообщение
    А как же POE? Нельзя было прикрутить?

    А в целом направление правильное. Мы уже перестали рассматривать модули ОВЕН, так как на больших объектах все строим на Ethernet (локалка, телефония, видеонаблюдение, СКУД, WiFi, часофикация). Да и удаленная диспетчеризация в основном делается на оптике и не сильно хочется ставить какие либо конвертеры. Если цена будет адекватная, то будем их рассматривать.

    Еще бы программируемые реле ОВЕН ПР сделали бы на Modbus TCP.
    Добрый день.

    Модули Ethetmet уже доступны для тестирования и в скором времени будут выпускаться серийно. Подробнее тут: http://www.owen.ru/catalog/74870456

    По ПР200 с Modbus TCP - в планах такое есть, разработка ведется.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР100

  5. #275

    По умолчанию

    Загрузка программы через Ethernet - будет?

  6. #276

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги!
    По работе столкнулся с проблемой, которую опишу ниже.

    Модуль МСД-200 эксплуатируется в системе, сконфигурированной и запущенной моими предшественниками. Файл настроек для МСД-200 есть. Модуль собирает данные с двух ТРМ-200 и записывает их на флешку в виде суточных архивов.
    Система эксплуатировалась штатно некоторое время, но в момент времени, достоверно установить который не могу, произошел сбой, и МСД-200 теперь записывает данные только за период времени в сутках с 00:00 по 23:00. Имеется пробел во время от 23:00 до 00:00. Произошло это без вмешательства инженеров, и повторная запись в МСД-200 параметров настроек не приводит к восстановлению нормального архивирования параметров за все сутки.

    Что нужно сделать для восстановления нормальной работы системы? Может быть нужна какая-то перезапись не файла настройки, а непосредственно программы ("прошивки") модуля или использование какой-то функции полного стирания настроек с последующей записью файла настроек?

    Система находиться на объекте, надолго оставлять ее без архивации нельзя, есть ли какое-то решение без замены модуля МСД-200? Если заменить модуль, есть ли гарантия, что подобный сбой не произойдет вновь?

    Файл настроек и файлы архива данных имеются, при необходимости могу выслать.

  7. #277

    По умолчанию

    Какая версия внутренней прошивки?
    На очень старых такое я встречал
    Обновление прошивки избавило от такого поведения

  8. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Какая версия внутренней прошивки?
    На очень старых такое я встречал
    Обновление прошивки избавило от такого поведения
    Объект неблизко, поэтому на вопрос о версии прошивки сказать ничего не могу.
    Модуль МСД-200 был установлен порядка 3-4 лет назад.
    Пожалуйста, порекомендуйте, как получить необходимые для перепрошивки МСД-200 файлы и инструкцию. При очередной поездке попробую исправить проблему. Заранее благодарен за помощь.

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Объект неблизко, поэтому на вопрос о версии прошивки сказать ничего не могу.
    Модуль МСД-200 был установлен порядка 3-4 лет назад.
    Пожалуйста, порекомендуйте, как получить необходимые для перепрошивки МСД-200 файлы и инструкцию. При очередной поездке попробую исправить проблему. Заранее благодарен за помощь.
    Актуальные версии прошивки и конфигуратора можно скачать с сайта http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Прошивка обновляется только через USB порт.
    3-4 года назад как раз была старая версия.

  10. #280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Загрузка программы через Ethernet - будет?
    Добрый день.

    Да, загрузка программы через Ethernet планируется.


    Речь про ПР200.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 16.01.2018 в 10:24.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР100

Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •