Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 297

Тема: МСД-200 - на Ваш суд

  1. #261

    По умолчанию

    Вот по этому адресу я выложил свою попытку! Вчера пробовал и пока не получилось!( В конце темы!
    Думаю, если получиться, то создам отдельную тему т.к. удобная связка получается МСД-200 и Master Scada! Происходит двойное архивирование данных + удобно анализировать данные в онлайн режиме! И появляется возможность продолжать пользоваться протоколом Овен по которому только и работают все старые Овеновские ТРМ_ы!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15646&page=3

  2. #262

    По умолчанию

    tPorte, первое, что приходит на ум, - проверить настройки порта и его номер
    Второе - посмотреть лог обмена, что там происходит
    Ну и как минимум регистр данных у МСД 32-битный.

  3. #263

    По умолчанию

    Все, проблема решена! Как и обещал, вот Тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25690

  4. #264

    По умолчанию

    Спасибо, SokolovS!))

  5. #265

    По умолчанию

    Есть готовый пример плк мастер мсд слэйв? Не могу разобраться как с модулем работать в таком режиме. И возможно ли архивировать по команде? Или просто реле переключать дип архивация? И можно ли в codesys считать файл из модуля архивации? А то задумка хорошая, но пользоваться ей очень тяжело.

  6. #266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Есть готовый пример плк мастер мсд слэйв? Не могу разобраться как с модулем работать в таком режиме. И возможно ли архивировать по команде? Или просто реле переключать дип архивация? И можно ли в codesys считать файл из модуля архивации? А то задумка хорошая, но пользоваться ей очень тяжело.
    Архивирование происходит как только придёт запрос на обновление данных (или в Slave Ext - когда будут полностью обновлены все каналы, если не ошибаюсь), то есть факт передачи и есть команда архивирования
    Адреса каналов в режиме Slave становятся адресами, по которым надо записывать. Можно записывать несколько одним запросом.
    Файл скачать можно, если подключиться к RS1 (PC) (ну или USB...) и реализовать протокол с пользовательскими функциями Modbus, которые использованы в приборе http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117013 (довольно старая версия, но для ознакомления сгодится)
    В контроллерах не реализовывал, примеров нет.

  7. #267

    По умолчанию

    Примерно понятно, решил использовать таким образом. Модуль вскрыть не удалось. Хотел вывести провода с DIPa архивирование, и просто замыкать его на нужное время дискретным выводом. Поэтому использовал запись по времени 65530 секунд, а команда на запись идёт отдельным каналом. Где запись ведётся вне очереди при скачкообразном изменении контролируемого параметра на указанную величину. Кто то уже на форуме высказывал такой вариант. Только всё равно, пишет он странно как то. Порой сразу, иногда через время, которое он сам берёт не пойми откуда. Расстроился я от такого модуля. За эту сумму можно было приобрести лицензию на СКАДА, где тегов вполне бы хватило для данной автоматики. Да ещё и ПЛК 110-60 при подаче питания, кратковременно активирует выходы.

  8. #268

    По умолчанию

    Подскажите колхознику где взять список опрашиваемых параметров (для МСД200) по ТРМ132, ТРМ200 ? интересует прежде всего измеренные значения по входам, состояние выходов (реле) и состояние дискретных входов. Протокол модбас.

  9. #269
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,467

    По умолчанию

    Добрый день. Для ТРМ 132 в РЭ http://www.owen.ru/uploads/re_trm132m-01[m01]_2259.pdf
    стр. 97 приложение В. Третья колонка адреса МОДБАС 4 - тип данных. Для состояния дискретных входов 288 регистр, Выход ГВС 164,165 и т.д.
    У ТРМ 200 можно отдельн по инструкции работы с МОДБАС http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
    Аналогично.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #270

    По умолчанию

    имеется панель оператора СП310. в режиме мастера по порту PLC панель опрашивает программируемое реле ПР200 и модуль МВ110-8А. полученные данные от ПР и МВ записывает через порт PLC в архиватор МСД200. МСД, ПР и МВ являются слейвами в сети rs-485. по rs-485 скачиваются и передаются всего 2 переменные формата float32. интервал опроса модулей и записи значений переменных - 1 сек. при скачивании архивов с МСД200 в формате csv данные переменные записываются поочередно и неодновременно каждую секунду, при этом в двухсекундном интервале остаются пустые ячейки таблицыНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.JPG 
Просмотров:	170 
Размер:	18.9 Кб 
ID:	30959
    как исправить данную проблему, чтобы регистрация была ежесекундной по каждому каналу?

Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •