Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 297

Тема: МСД-200 - на Ваш суд

  1. #181

    По умолчанию

    Нужна информация о климатическом исполнении МСД 200. В описании не нашел

  2. #182

    По умолчанию

    Поменял рабочий компьютер, теперь он на Win7 x64. Система напрочь отказывается ставить драйвера с сайта, варианта под свою систему не нашёл.
    Подскажите что делать

  3. #183

    По умолчанию

    Ух ты
    Заработало без проблем
    Возможно, всё-таки нужно дождаться полной загрузки МСД и только потом подключать кабель

  4. #184

    По умолчанию

    Просьба к разработчикам пояснить.

    В документации есть пункт о коррекции хода часов.

    3.1.6.2.9. "Коррекция часов". Параметр обеспечивает компенсацию систематической ошибки часов реального времени, вызванной неточностью изготовления кварцевого резонатора. Параметр обеспечивает коррекцию хода часов в диапазоне не менее +- 200 сек/сутки. Величина параметра определяет ускорение (положительные значения) или замедление (отрицательные значения) хода часов на введенное значение параметра в секундах за десять суток. Например, для коррекции часов отставших за 1 сутки на 10 сек, необходимо установить значение параметра равным минус 100.

    Приведенный пример противоречит пояснению. Ведь, если часы отстают (замедлены), то, по вашей инструкции, их нужно корректировать положительным значением (ускорение). Прошу пояснить, как именно будет правильно.

    На вкладке "Общие параметры архивации" есть две группы кнопок "Считать, применить, по умолчанию", одна - под всеми вкладками, и одна - внутри вкладки расписания. Отсюда возникает двусмысленность области их действия - то ли общие кнопки действуют на все вкладки, включая расписание, то ли для расписания выделены отдельные кнопки. Если необходимы отдельные элементы управления вкладкой "расписание", то хотелось бы видеть их явно отделенными от всего остального.

    И еще вопрос. Когда я соединяю прибор к ПК и перехожу на вкладку "настройки", выполняется ли в этот момент считывание актуальных параметров из прибора?

    Эдуард Иванов
    Последний раз редактировалось iev91; 07.11.2014 в 23:05.

  5. #185

    По умолчанию

    Такой вопрос.Есть задача архивации двух величин:давления и расстояния.Передача по Modbus от ПЛК. Давление будет передаваться непрерывно во время цикла измерения,а значения расстояния будут передаваться скажем с интервалом 2 сек.
    Возможна ли такая организация передачи данных и можно ли потом построить график по этим данным.
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  6. #186

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Для МСД200 Мы сделали новую прошивку, которая устранила все недочеты прошлой прошивки.
    Ознакомиться с обновлением и скачать новые версии ПО и конфигуратора можно по ссылке http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692

  7. #187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для МСД200 Мы сделали новую прошивку, которая устранила все недочеты прошлой прошивки.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста : передо мной стоит задача, опрашивать раз в секунду состояние входов на модуле дискретного ввода, и сохранять в архив, если значение отличается от предыдущего.
    Раз в 10 минут считывать по modbus весь архив.
    Данный прибор сможет справиться с этой задачей?
    В прилагаемом к нему описании не нашел возможности передачи архива

  8. #188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexusankov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста : передо мной стоит задача, опрашивать раз в секунду состояние входов на модуле дискретного ввода, и сохранять в архив, если значение отличается от предыдущего.
    Раз в 10 минут считывать по modbus весь архив.
    Данный прибор сможет справиться с этой задачей?
    В прилагаемом к нему описании не нашел возможности передачи архива
    Да, такая функция есть. Записывать значение на флешкарту по изменению. А так же есть синхронизация карты памяти минимум раз в час через конфигуратор.

  9. #189

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да, такая функция есть.
    А как обстоят дела с передачей архива по ModBus RTU? Хотелось бы раз в 10 минут забирать архив, и естественно не руками через конфигуратор, а написанной под это дело службой (Windows Service), для актуальной синхронизацией с БД.
    В описании не нашел вариантов передачи архива по modbus / каким либо другим образом.

  10. #190

    По умолчанию

    Функцию чтения архива мы написали сами. Её описание есть в приложении.
    Можете реализовать её в своей программе.

Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •