  1. #1

    По умолчанию Нужен прибор.

    Добрый день!
    Сейчас у нас стоит ТРМ151-01. Он всем устраивает, но нужен такой же с Modbus(ASCII/RTU).
    Подскажите или посоветуйте.
    Смотрел ТРМ251. но нужен с 2 входами и 2 выходами.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну тут все несколько сложнее...
    Можно использовать 2шт ТРМ210. Все зависит от того, какой функционал ТРМ151 Вы использовали!
    Если нужна программа технолога, то 2шт ТРМ251.
    Или вообще использовать ПЛК, например ПЛК63.
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 24.05.2011 в 16:21.

  3. #3

    По умолчанию

    А что конкретно делает ТРМ151? В некоторых применениях его может заменить ТРМ212, а у него есть Modbus.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ151-01 регулировал температуру 2 связанных зон. То есть выходил на уставку и поддерживал температуру(через БУСТ).
    Если происходил перегрев одной из зон, он выключал нагрев этой зоны и ослаблял нагрев 2 зоны. То есть в зависимости от любого из датчиков регулировал нагрев обоих зон.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда заменить его сможет лишь ПЛК63.