Тема: ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)

  1. #1

    Cool ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)

    КАК ОБРАБОТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ИЗ ТРМ32 (FLOAT32) (куплен в апреле) В ПЛК110 (WORD? DWORD?) ПО MODBUS?
    Последний раз редактировалось DiMKiN; 24.05.2011 в 14:11.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf - таблица 7.1 стр.89 и
    http://www.owen.ru/uploads/rie_trm32_sh7__979.pdf таблица Ж5 стр.81

    В КДС переменная float32 приводится к типу REAL
    Последний раз редактировалось capzap; 24.05.2011 в 14:57.

  3. #3

    По умолчанию

    В ПЛК СЧИТЫВАЕТСЯ ИЛИ DWORD ИЛИ REAL.
    А КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИВЕСТИ FLOAT32(TPM) К REAL(ПЛК)?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Вам точно напрягаться не придется, что REAL что DWORD в обоих случаях это четыре байта или два регистра модбаса (которые в ТРМ подписывают как Float32), так что при конфигурировании ПЛК ставите REAL и наслаждаетесь результатом

  5. #5

    По умолчанию

    СПСБ РАЗОБРАЛСЯ...
    ТРМ32 (FLOAT_32) >>> ПЛК110 (REAL INPUT MODULE)
    UNIVERSAL MODBUS DEVICE >>> ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ >>> BYTE SEQUEENCE = NATIVE