ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)
КАК ОБРАБОТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ИЗ ТРМ32 (FLOAT32) (куплен в апреле) В ПЛК110 (WORD? DWORD?) ПО MODBUS?
Последний раз редактировалось DiMKiN; 24.05.2011 в 14:11.
-
Пользователь
Последний раз редактировалось capzap; 24.05.2011 в 14:57.
-
В ПЛК СЧИТЫВАЕТСЯ ИЛИ DWORD ИЛИ REAL.
А КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИВЕСТИ FLOAT32(TPM) К REAL(ПЛК)?
-
Пользователь
Вам точно напрягаться не придется, что REAL что DWORD в обоих случаях это четыре байта или два регистра модбаса (которые в ТРМ подписывают как Float32), так что при конфигурировании ПЛК ставите REAL и наслаждаетесь результатом
-
СПСБ РАЗОБРАЛСЯ...
ТРМ32 (FLOAT_32) >>> ПЛК110 (REAL INPUT MODULE)
UNIVERSAL MODBUS DEVICE >>> ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ >>> BYTE SEQUEENCE = NATIVE