Тема: ПЛК110 и СП 270

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и СП 270

    Добрый день.
    Народ подскажите плиз. У меня овеновские ПЛК 110 и панель СП 270. Мне необходимо с панели задать время. Программа написана и выполняется как в режиме эмуляции так и при управлении контроллером с компа. Когда я начинаю задавать время с панели контроллер не реагирует. Как я понимаю это неправильно заданные адреса в панели. На скрине я указал кусок проги моей где видно прописанные адреса в контроллере. Входа IN_T1 и IN_T2 транслируют вордовское значение в макрос через входа макроса In-1 и In-2 соответственно, где преобразуются в значение тайм и результат отправляется в таймера.
    Какие адреса мне присваивать в панели для входов IN_T1 и IN_T2 что бы контролер их понимал.
    За ранее спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    при текущей конфигурации обмена меж плк и панелью:
    IN_T1 в панели имеет адрес 4x2
    IN_T2 в панели имеет адрес 4x3

    уберите все эти инсерты, сделайте t#1m * IN_T1 и t#1m * IN_T2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, завтра с утра буду пробовать

  4. #4

    По умолчанию

    Уряяяя!!! заработала, спасибо огромное