Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Не устанавливается программа в ПЛК-100

  1. #1

    По умолчанию Не устанавливается программа в ПЛК-100

    Возникла необходимость коррекции программы, после изменения времени таймера, заново заливаю программу-работает. После выключения питания контроллер начинает работать по старой программе. Как удалить старую программу или как записать новую вместо старой???

  2. #2

    По умолчанию

    Контроллер ПЛК-100-24.Р, среда программирования CoDeSys.

  3. #3

    По умолчанию

    1. После установления связи необходимо выполнить команду - Меню Онлайн - создание загрузочного проекта.
    2. Если после этого проект записываться не будет - снимите перемычку на средней плате.

  4. #4

    По умолчанию

    Актуальна ли эта проблема для ПЛК110-60 ?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался все прошло. Записалось без снятия перемычки, но не с первого раза.

  6. #6

    По умолчанию

    C перемычкой? Да - Flash одна и та же в обоих контроллерах используется.

  7. #7

    По умолчанию

    А почему иногда приходится снимать перемычку ?

  8. #8

    По умолчанию

    Повторюсь. Подробно где то отписывал:
    Atmel начал поставлять Flash, которая странно себя ведет. Эта перемычка защищает от записи специальную область, где хранится загрузчик.
    Защищала. Раньше. Сейчас эта перемычка - random: когда вообще ничего от записи не защищает (перетирался загрузчик) когда защищает вообще всю Flash - программу записать не дает.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Повторюсь. Подробно где то отписывал:
    Atmel начал поставлять Flash, которая странно себя ведет. Эта перемычка защищает от записи специальную область, где хранится загрузчик.
    Защищала. Раньше. Сейчас эта перемычка - random: когда вообще ничего от записи не защищает (перетирался загрузчик) когда защищает вообще всю Flash - программу записать не дает.
    Ну и какое техническое решение в связи с вышеизложенным принято в ОВЕН для вновь выпускаемых контроллеров ?

  10. #10

    По умолчанию

    Накапливаем статистику, чтобы убедится, что дело в этом.
    Пока мысль одна - не ставить перемычку прям на производстве, ибо нужна она только для перепрошивки контроллера